水泵在并联运行时,他们的出力跟使用年限、参数有关么?请教如果2台100吨的水泵并联运行,他的出力能达到多少,有什么固定的计算模式么?都跟什么因素有关啊?谢谢了!着急!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • hvac9999
    hvac9999 沙发
    两台泵并联运行,扬程不变,流量增加但一般要小于单台泵单独运行时流量的两倍

    一般要小于?

    应该为:一定小于
    2009-04-16 10:57:16

    回复 举报
    赞同0
  • qian__cheng
    qian__cheng 板凳
    两台泵并联运行,扬程不变,流量增加但一般要小于单台泵单独运行时流量的两倍
    2009-04-16 09:56:16

    回复 举报
    赞同0