什么原因导致半封闭活塞机两头抱轴
什么原因导致半封闭活塞机两头抱轴
20匹比泽尔活塞机,新机调试的时候一切都正常,而且运行了120小时了,可发货到业主工厂后开机就出现机器声音大电流也大,马上关机,第二次开机时机器就不会动了,拿回公司检查原因是压缩机两头抱轴。请问各位知道什么原因导致抱轴发生呢?
发布于
2008-02-20 08:56:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
zhangdalong0602
感谢楼主提出来的这个问题,也十分谢谢每位的答复,很明确、透彻的分析,可能是因为压缩机国产化以后质量不把关吧!学习了
2013-02-23 13:05:23
来自 PC
评论
举报
ygw001
一头抱轴出于偶然,两头抱轴就该是必然,可能是轴内油路不通所致。
2008-03-17 12:06:17
来自 PC
评论
举报
加载更多