土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 地热高层分区,求各位谈谈看法~

地热高层分区,求各位谈谈看法~

发布于:2008-02-20 00:07:20 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
建筑概况:18层和15层高层及2层的网点(如图) 共2万平
采暖形式:地热采暖
采暖热源:由水源热泵机组。
机组仅用作采暖。

遇到问题:定案,我对于机房设计实在一点不懂。主要是多少层分区好呢???????/??/’’

1203437482489.JPG

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • snmqjyg
    snmqjyg 沙发
    ·紧急啊! ·世上最经典的25句话 ·母鸡有外遇后公鸡经典对白 ·古代元宵节的奔放:偷菜偷灯偷女人 偷者无罪 ·性服务绝对不能合法 ·听说这个故事 笑死了100多人,笑了的都要回贴!
    2008-02-23 07:16:23

    回复 举报
    赞同0
  • yanlufeng
    yanlufeng 板凳
    楼主;按你提的情况;
    建筑概况:18层和15层高层及2层的网点(如图) 共2万平
    采暖形式:地热采暖
    采暖热源:由水源热泵机组。
    机组仅用作采暖。

    我的意见;
    1) 可以不分区,4年前我的项目3.2万平,19层,就没分区.现仍运行正常.
    2) 用水源热泵机组是对的.
    3) 不知项目地点在那? 如在辽宁以南,"机组仅用作采暖"就太遗憾了,应加上夏天制冷.节能且效果好.特别是2层的网点!
    2008-02-21 20:56:21