建筑概况:18层和15层高层及2层的网点(如图) 共2万平
采暖形式:地热采暖
采暖热源:由水源热泵机组。
机组仅用作采暖。
我的意见;
1) 可以不分区,4年前我的项目3.2万平,19层,就没分区.现仍运行正常.
2) 用水源热泵机组是对的.
3) 不知项目地点在那? 如在辽宁以南,"机组仅用作采暖"就太遗憾了,应加上夏天制冷.节能且效果好.特别是2层的网点!