请教!如何布置风机房?
请教!如何布置风机房?
建筑上设了风机房,是否我一定要采用地上式安装,一定不能用吊装么。若采用地上式安装,排烟风管不是下转到风机入口,在从风机出口接出至排烟道,然后上转到地上一层的排烟口。那么我的风机房要如何布置呢。风机处理风量为5万多,只用一台。象高手请教如何布置!
发布于
2005-01-24 21:36:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
zwhq
5万多的风量,功率相当大,超过15Kw是不宜吊装的,建议落地装,并加静压箱 !
2005-01-24 22:02:24
来自 PC
评论
举报
hhbox
吊装和落地都可以的,柜式风机可以从风机侧接的!
5万风量挺大的,是用在哪里的呢?
2005-01-24 21:53:24
来自 PC
评论
举报