高压柜带线路10km长,刮风时经常不明原因跳闸,且综保有没有事过记录。这是怎么了?请大神给分析

全部回答(5 )

  • 小电流接地选线
    保护装置应该有记录,可能是单相接地故障引起的
    2019-05-20 17:20:20 来自 PC 评论 举报
  • 青花那个瓷
    首先怀疑你的外线路弧垂太大了,在刮风时候线路碰树木等有瞬间接地情况出现,再一个综保既然动作,肯定有记录,能判断出故障类型。
    2019-05-16 19:07:16 来自 PC 评论 举报