土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 路灯计算

路灯计算

发布于:2008-02-19 15:59:19 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
400W高压钠路灯60个,三相供电,计算电流多大?应用多大电缆VV?

1203408234732.gif

全部回复(49 )

只看楼主 我来说两句
  • 只睡六小时
    我考虑到是压降问题,变压器应该置于该段线路中间。如果置于一端,按30/米一基路灯的话,全线长达1.8KM了,末端压降达到24.71%,严重超过了规定的10%。如果中间的话,功率就减半,线路长减半,末端压降为6.18%.功率因数按0.8,电缆选用25的。不知道是否合理,希望高人指点。

    [ 本帖最后由 qjundream 于 2011-2-25 11:50 编辑 ]
    2011-02-25 11:49:25

    回复 举报
    赞同0
  • elfyw
    elfyw 板凳
    感谢楼主,学习一下
    2011-02-16 22:36:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政公用工程

返回版块

3.11 万条内容 · 186 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教高手关于路灯杆底座接线箱的安装要求

我单位厂区安装的是防爆路灯,我想请教关于路灯的安装要求或标准

回帖成功

经验值 +10