400W高压钠路灯60个,三相供电,计算电流多大?应用多大电缆VV?

1203408234732.gif

全部回复(49 )

只看楼主 我来说两句
  • 只睡六小时
    我考虑到是压降问题,变压器应该置于该段线路中间。如果置于一端,按30/米一基路灯的话,全线长达1.8KM了,末端压降达到24.71%,严重超过了规定的10%。如果中间的话,功率就减半,线路长减半,末端压降为6.18%.功率因数按0.8,电缆选用25的。不知道是否合理,希望高人指点。