土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 【电气学院】创优,看电气工程如何策划细部节点做法?

【电气学院】创优,看电气工程如何策划细部节点做法?

发布于:2019-05-14 14:37:14 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]

1、桥架安装


640.webp (68).jpg


支架间距均匀合理。吊杆顺直无内(外)八字。支吊架经过防腐处理。吊杆长度一致。


桥架连接对口平齐,线槽不要有错茬现象。用厂家配套连接板、螺栓及其他附件,保证接地良好。


640.webp (69).jpg


桥架在交叉、转弯、丁字连接时,应尽量使用厂家配套生产单通、二通、三通、四通或平面二通、平面三通等进行变通连接。


在水平敷设时,支吊架应与桥架底面贴平没有缝隙,无悬空现象,以保证各支吊架均匀受力,至少每隔一个支架与桥架本体固定一次。


桥架应与配电箱、柜,分支管线、用电气具、设备做好接地,以保证用电系统接地在此环节中的可靠性、连续性。


沿桥架全长另敷设接地干线时,每段(包括非直线段)托盘、梯架应至少有一点与接地干线可靠连接。


640.webp (70).jpg


桥架过墙壁、楼板处、不应将空洞抹死,而应作如下处理:土建收口方正,在桥架四周留一定空间,往空间内填充防火枕或防火堵料,用加工方正、尺寸合适一致、油漆均匀的盖板封盖住。


2、防雷接地及接地装置安装


640.webp (71).jpg


防雷接地焊接要求:双面焊,焊接长度大于6D。焊接点光滑平整无咬肉、加渣、漏焊现象,清除药皮,银粉防腐。


640.webp (72).jpg


利用结构主筋作为防雷接地引下线时:双面施喊焊,焊接长度为6D。接地引下线为墙体主筋时,要采用内外两主筋。接地引下线为柱子主筋时,要采用对角两主筋。


640.webp (73).jpg


防雷接地测试点安装:预留盒及盖板要定型专用产品,标识要清楚、永久。安装位置要美观、方便易于操作。高度0.5米。


640.webp (74).jpg


屋顶避雷带:避雷带安装高度10cm,支架每米一个,转角处0.5m,专用镀锌卡子。雷线弯曲要有弧度,尽可能的大弯曲半径。


3、配电箱、柜安装


640.webp (75).jpg


配电箱内的电气器具应间距均匀,开启关闭灵活,其排列间距符合规范要求。


配电箱内的所有金属部件均为热镀锌件。


配电箱内的导线应分清颜色,安装符合国家统一标准,出线的开关应标明回路名称,导线压在针孔内应做双回头(独股线),多股线应涮锡压鼻子进行接线,箱内的导线需排列整齐井绑扎成束,在活动部位应用长钉固定,盘面引出及引进的导线应留有余量,以便于检修。


导线剥削处不应损伤线芯或线芯过长,导线压头应牢固可靠,多股线不应盘圈压线,应加装压线端子,多股线应涮锡后压装,不得减少导线股数。


明装配电箱安装,底边距地不小于1.5m,电表箱安装时不得小于1.8m,用膨胀螺栓固定。严禁电气焊开孔,不得开长孔。


暗装配电箱安装,箱体应嵌人墙内,箱体表面应与墙面平齐,底边距地不应小于1.4m,箱体周围不应有空鼓。


640.webp (76).jpg


成排配电柜安装:垂直度不大于1.2/1000,盘面平整度4mm,盘间接缝小于2mm。柜子标识齐全清楚。


配电柜盘线应走向合理、导线顺直、横平竖直、棱角清晰、拐角进线的造型一致平行,不得任意歪斜交叉相连,导线要留有一定的余量用塑料绑扎成束,绑扎间距均匀。各相导线分色清晰,且各相颜色区分一致,多股线涮锡部位用和导线颜色一致的绝缘带缠绕,缠绕长度一致,干净利落,线管进线处,带塑料护口。


640.webp (77).jpg


配电柜、箱接地做法:配电箱、柜如有电气元气件装于箱柜门上,一定要接地。软编织带,闭口鼻子。


4、开关、插座面板安装


640.webp (78).jpg


开关面板安装:和装饰面合理结合,放于其几何中心。开关方向正确。与墙面无缝隙。潮湿场所应使用防水、防溅型插座。


面板的螺丝为镀锌件,无杂物、表面清洁、不变形、盖板端正、紧贴建筑物表面,不吃墙、没有黑边、缝隙。


线盒太深大于15mm时,要进行套边处理。


5、成排灯具安装


640.webp (79).jpg


灯具安装牢固端正,位置正确。同灯开孔大小适中,无漏边现象。灯具安装要放于吊顶的几何中心位置。灯具和消防探头、喷洒头的距离符合规范要求。成排灯具顺直美观。

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • zhanlang2008
    zhanlang2008 沙发

    谢楼主分享

    2019-09-02 16:54:02

    回复 举报
    赞同0
  • asmdl
    asmdl 板凳
    在“3、配电箱、柜安装”一节中配电箱内PE线条数怎么比馈电回路少,难不成有些回路是没有PE线的?
    2019-05-30 17:50:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气施工图

返回版块

32.28 万条内容 · 537 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电力管沟和排水沟交叉时采用什么方法

厂区内电力管沟和排水沟交叉,排水沟深1.5米,这种情况电力管沟是往下挖合适,还是做排管合适。请教各位大神

回帖成功

经验值 +10