土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 室外通信电缆最低预埋深度是多少?
最近我们工地(甲方)有一根100对的通信电缆被挖机挖断,现电信抢修队伍要求出7000元费用,而施工队伍则认为电信也有过错,也要承担一定的费用,他们认为电信电缆预埋的深度不够,离地坪完成面才40厘米,本人没有这方面的施工规范,请各位高手多多指点!为谢!

全部回答(3 )

  • mj88998
    在通信施工规范中,电缆表面距地面的距离不应小于0.7m。穿越农田时不应小于1m
    2008-02-25 19:47:25 来自 PC 评论 举报
  • 9511027
    谢谢!我知道电力电缆有这个规定,不晓得通信电缆是否也能套用这个规定.
    2008-02-21 13:02:21 来自 PC 评论 举报