如下图,是我们北京院地基研究所的老总内部讲课的课件。
这个案例是一个设计失败的案例,是设计主责。那到底是什么原因呢?
其实这个图层分布,还有一个坑,就是如果设计人把持力层选择在卵石层下面的岩层,也会出现问题,不安全不经济。设计师成功的考虑到了这一点,避免了这个坑,结果又掉到了另一个坑里了,出现了事故,被专家判断为设计主责了。
【刀哥论项目68】下场广场周圈布置挡土墙的结构设计问题
https://bbs.co188.com/thread-9995764-1-1.html
【刀哥 项目 案例】我作为主力设计过的几大类 项目
http://bbs.co188.com/thread-9285994-1-1.html
【刀哥论项目67】一个钢结构馆项目的结构设计
http://bbs.co188.com/thread-9885280-1-1.html
2018一级注册螺栓专业考试试题解答及分析(2011-2017)
网盘下载地址:http://vdisk.weibo.com/s/5RxeyQ8EG-9VF
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
混凝土结构
返回版块140.2 万条内容 · 2150 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句这种情况选择在卵石层就有问题
回复 举报
图示情况就是一个设计失败的案例
回复 举报