土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 互感器二次开路会引起差动保护动作吗

互感器二次开路会引起差动保护动作吗

发布于:2008-02-19 13:53:19 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
  发电机开机合出口断路器时,负荷为2000,电流互感器二次电流应为1.25A,但差动保护动作,保护屏显示差流为6.8A,达到了差动保护动作值。动作后检查一次设备和保护装置正常,检查过程中发现发电机差动用电流互感器上的另外至测量的二次绕组开路,而差动保护二次绕组正常。个人认为,这是引起差动保护动作的原因,各位老师认为是否有理。更请老师从理论上给分析一下,具体的物理过程和影响的程度。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zcw119906688
    zcw119906688 沙发
    差流似乎太大了,一般都是很小的估计在1A一下啊
    2008-02-28 12:26:28

    回复 举报
    赞同0
  • ycwyp2000
    ycwyp2000 板凳
    呵呵,我说两句。说的不对大家指正。
    建议楼主查动作报告数据。能够看到差流为6.8A,就应该看的出故障CT侧动作时的电流。
    一般CT的二次绕组是单独各自用铁心,不应该存在公用铁心。就算是公用铁心也不应该不会有6.8的差流。
    2008-02-22 11:34:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

谁帮我介绍下220V变110V变压器有哪些名牌货~

我要买一个,有个台湾产品需要这种变压器~~~

回帖成功

经验值 +10