混凝土结构和钢结构的抗震措施均是依据抗震等级来确定的。故判定结构的抗震等级在抗震设计中非常重要。
《抗规》第8.1.3条:钢结构房屋应根据设防分类、烈度和房屋高度采用不同的抗震等级,并应符合相应的计算和构造措施要求。丙类建筑的抗震等级应按表8.1.3确定。
表8.1.3 钢结构房屋的抗震等级房屋高度烈度6789≤50m 四三二>50m四三二一《抗规》第6.1.2条及第8.1.3条规定中的烈度均应理解为抗震设防标准,即经表一、表二调整以后的烈度。比较钢结构与混凝土结构的抗震等级分类表格可以发现,钢结构的抗震等级只与设防标准和房屋高度有关。而与房屋自身的结构类型无关。
对于混凝土结构,同一建筑中的不同位置抗震等级有可能不相同,一般分为加强部位和一般部位。如塔楼、裙房;底部加强区、非底部加强区;框支框架、非框支框架;地下室、非地下室的抗震等级确定。而对于钢结构,一般情况下,构件的抗震等级应与结构相同。
抗震等级反应的是延性要求,即抗震等级越高,要求其延性越好。对于混凝土结构来说,一般通过多配钢筋来增强结构的延性。对于钢结构来说,一般通过限制钢构件的长细比、宽厚比来增强结构的延性。
框架柱的长细比,一级不应大于60,二级不应大于80,三级不应大于100,四级时不应大于120。
框架梁、柱板件宽厚比,应符合表8.3.2的规定:
从钢构件的截面特性来说,钢截面宜选用截面面积分布应尽量开展(远离主轴线),以增加截面的惯性矩和回转半径,提高构件的稳定性和刚度。这就要求钢板尽量取得薄一些。但薄板的延性较厚板的延性差,在抗震方面是非常不利的。故在选择截面时,从经济角度出法,应在满足板件宽厚比的条件下,尽量选择薄点的截面。如果某个部位需要很高的延性,如耗能梁段等则需要选择较厚的板件。另外对于某类结构如轻钢厂房其截面并非由地震力控制,则结构板件可以取得更薄,可以不满足表8.3.2的要求。而当某个部位各构件的承载力均满足2倍地震作用组合下的内力要求时,7~9度的构件抗震等级应允许按降低一度确定。即结构在中震作用下仍处于弹性,此时要求构件的延性就没有意义了。这就是钢结构的抗震性能化设计。
在结构设计总说明中对抗震等级应分别表述清楚。注意:抗震措施的抗震等级基本上只涉及结构设计的内部作业,即结构计算。而抗震构造措施的抗震等级涉及设计与施工的全过程。
北京峰源 现在有
砼系:装配式结构设计、公建框架班、初中级高层实战班、中高级高层班(框支、大底盘多塔、连体结构、错层、筒中筒、框架核心筒等等)超限结构分析班、地基基础班、地下室设计班、
钢结构系:钢结构设计初中级、高级班(3d3s+sap2000+midas gen)
注考系:注册结构考试专业和基础培训班 、注册消防工程师考试
造价系:土建造价和安装造价
1、峰源结构设计(框架、高层、地基、地下室、复杂高层、超限、装配式 )公开课腾讯课堂链接:https://ke.qq.com/course/1333032
2、钢结构设计(门刚+框架+网架+桁架+网壳 STS+3D3S+SAP2000+Midas)公开课腾讯课堂链接https://ke.qq.com/course/141893
3、北京峰源注册结构工程师专业考试培训公开课腾讯课堂链接,无需下载
https://ke.qq.com/course/1430274
4、北京峰源一级注册结构/岩土工程师基础考试培训班腾讯课堂链接https://ke.qq.com/course/184101
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
北京峰源结构培训
返回版块1.22 万条内容 · 52 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
北京峰源注册结构工程师专业考试培训公开课腾讯课堂链接,无需下载
https://ke.qq.com/course/1430274
回复 举报