我有个客户,做KTV包厢的通风,由于KTV包厢里面人数多,烟气浓,要求通风效果明显--尽可能有立竿见影的效果,现请教大侠们,要多大的通风次数才能达到预期效果?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • genter
    genter 沙发
    我们根据甲方提供的室内人数的最大值作新风及排风设计,设计参照ASHRAE(美国采暖、制冷与空调工程师学会)新风标准,即每人每小时约30立方米新风量。
    厕所及换鞋室设置独立排风,用管道排风机将污气排进管井,以免出现与其它场所空气混合的情况,
    2009-06-20 09:59:20

    回复 举报
    赞同0
  • dmmy
    dmmy 板凳
    如果想通风效果好的话,建议按照15次/小时的标准,不过要考虑空调的负荷和流失.
    2008-03-09 17:55:09

    回复 举报
    赞同0