问题:如何实现S7300与S7-200的EM277之间的PROFIBUS DP通讯链接?
回答:
S7-300与S7-200通过EM277进行PROFIBUS DP通讯,需要在STEP7中进行S7-300站组态,在S7-200系统中不需要对通讯进行组态和编程,只需要将要进行通讯的数据整理存放在V 存储区与S7-300的组态EM277从站时的硬件I/O地址相对应就可以了。
插入一个S7-300的站:
选中STEP7的硬件组态窗口中的菜单 Optionà Install new GSD,导入SIEM089D.GSD文件,安装EM277从站配置文