1 前言
国内绝大部分通风空调专业的空调风管道的材料多以镀锌钢板为主,管道外覆盖铝箔岩棉板、橡塑保温板等作为保温层。这种传统风管制作成本高、自重大、安装不方便、气密性低、隔热性能差和观感质量不强,酚醛彩钢复合风管的出现解决了这些问题。本文针对某文化广场通风空调专业中空调风系统中,酚醛彩钢复合风管的施工进行分析。
酚醛彩钢复合板是酚醛泡沫板与彩钢复合压制成夹芯板。现场按设计要求的风管规格尺寸进行加工,成型,一次吊装,无须二次保温。酚醛彩钢复合风管系统其具有优异的防火性能,保温性能极佳、经久耐用、隔音性好、表面美观、在安装上非常方便快捷,取得明显的社会效益和经济效益和社会效益。
2 工法特点
2.0.1 规范化施工,安装快捷,降低材料成本,体现了标准工艺的先进性和科学性。
2.0.2 酚醛彩钢复合风管制作安装工艺方法严格,安装方便快捷,风管表面美观,节约空间,重量轻,方便吊装。
3 适用范围
本工法适用于低、中、高(2000Pa)压空调系统及潮湿环境的工民用建筑、酒店、医院、写字楼以及其它特殊要求场所的通风与空调酚醛彩钢复合风管施工。
4工艺原理
以彩钢复合酚醛保温板为主材,采用专用制作工具,在施工现场根据设计的要求和施工环境,方便快捷地对彩钢复合酚醛保温板进行裁切、粘接、拼接、在风管内接缝涂密封胶,制作成的通风管道,然后通过专用法兰与其它部、配件组成风管系统,最后对每个风管的拼接处使用密封胶进行严密性处理。酚醛风管以内边长为标注尺寸。
5 主要工艺流程及操作要点
5.1 施工工艺流程
准备工作→风管制作→风管连接→吊装→检测
5.2 准备工作
施工前准备一整套专用施工工具,制作工作平台。对施工人员进行现场技术交底、安全交底。分解风管施工图,确定空调设备及风管各部件的安装位置,将风管系统拆解为直风管、弯头、变径、 三通、四通等等;确定各直风管及异型管的合理长度和数量;确定风管与空调设备及风管各部件的连接方式及相应的连接辅件;确定风管的加固方式;核算板材的用量;根据风管的拆分情况并结合主辅材配比表核算各种辅材的用量。由于酚醛泡沫板材尺寸为4000×1200㎜及2000×1200(长×宽)两种,而设计风管的规格尺寸各式各样,所以在划线过程中应精确计算、合理地划线、切割下料是降低材料损耗的关键。
5.1.2 施工工艺方面的要求:
1风管与配件的咬口缝应紧密、宽度应一致,折角应平直,圆弧应均匀,两端面平行。风管无明显的扭曲与翘角;表面应平整,凹凸不大于10mm.
2 风管外径或外边长的允许偏差:当小于或等于300 mm时,为2mm; 当大于300 mm时,为3mm。管口平面度的允许偏差为2mm,矩形风管两条对角线长度之差不应大于3mm。
3 板材拼接宜采用专用的连接构件,连接后的板面平面度的允许偏差为5mm。
4 风管的折角平直,拼缝粘接应牢固、平整。拼缝处的间隙不得大于3mm。
5 风管的连接应平直,不扭曲。明装风管水平安装,水平度的允许偏差为3/1000,总偏差不应大于20mm。支、吊架不宜设置在风口、阀门、检查门及自控机构处,间距不宜小于200mm。
6 酚醛彩钢复合板风管板材的拼接应采用45°角粘接或“H”形加固条拼接,拼接处应采涂胶粘剂粘合。当风管边长小于或等于1600mm时,宜采用45°角形糟口处直接粘接,并在粘接缝处两侧粘贴5—6CM加强型阻燃玻璃纤维布铝箔胶带;边长大于1600mm时,宜采用“H”形铝合金加固条在90°角口处拼接。用于消防排烟风道的风管必须采用“H”形铝合金加固条在90°角口处拼接。
7 板材切割应使用专用刀具,切口应平直。风管管板组合前应清除油渍、水渍、灰尘,组合可采用一片法、两片法或四片法形式。组合时45°角切口处应均匀涂满胶粘剂粘合。粘接缝应平整,不得有歪扭、错位、局部开裂等缺陷。酚醛风管与加强型阻燃玻璃纤维布铝箔胶带,其接缝处单边粘巾贴宽度不应小于20mm。
8 风管内角缝与切割缝应采用密封材料封堵(耐火极限3小时的密封胶);外角缝彩钢断开处,应采用5—6CM加强型阻燃玻璃纤维布铝箔胶带封贴。
9 风管的法兰或外套槽形法兰可视为一纵(横)向加固点;其余;连接方式的风管,其边长大于1200mm时,应在法兰连接的单侧方向长度250mm内,设纵向加固。
10 风管穿过需要封闭的防火防爆楼板或墙体时,应设壁厚不小于1.6mm的预埋管或防护管,风管与防护管房间应采用不燃且对人体无害的柔性材料封堵。
11 风管与建筑结构风道的连接接口,应顺气流方向插入,并应采取密封措施。风管与风机、空气处理机等设备的相连处应设置柔性短管,其长度宜为150~300mm。风管穿越结构变形缝处应设置柔性短管,其宽度应大于变形缝宽度100mm以上。
12 风管吊架采用通丝连接时,拧入连接螺母的螺丝长度应大于吊杆直径,并有防松动措施。
13 采用胀锚螺栓固定支、吊架时,应符合胀锚螺丝栓使用技术条件的规定。胀锚螺栓宜安装于强度等级C15及其以上混凝土构件,螺栓至混凝土构件边缘的距离不应小于螺栓直径的8倍。螺栓组合使用时,其间距不应小于螺栓直径的10倍。
14 风管支吊架安装应符合下列规定:
1)风阀等部件与非金属风管连接时,应单独设置支吊架。风管支吊架的安装不能有碍连接件的安装。
2)酚醛彩钢复合风管垂直安装的支架间距不应大于2400mm,每根立管的支架不应少于2个。
15风管安装后,支、吊架受力应均匀,且无明显变形,吊架的横担挠度应小于9mm。
16水平悬吊的风管长度超过15米的系统,应设置不少于1个防止风管摆动的固定防晃支架,单根风管应设置不少于2个固定防晃支架。
17支撑保温风管的横担宜设在风管保温层外部设备,且不得损坏保温层。
18风管连接的密封材料应满足系统功能技术条件、对风管的材质无不良影响、并有良好的气密性。
19法兰垫料厚度为3~5mm。所选材料应为耐热橡胶板,用于排烟管道的耐热橡胶板厚度应为6mm。
20整个风管系统的检验应符合国家《GB50243—2002》的相关验收和检测标准。
21风管板材尽量减少拼接;当需要拼接时,应采取加固措施。
22风管的连接应采用F型法兰,拼接处应涂胶粘剂粘合。
23板材切割应使专用刀具,刀口应平直。风管管板组合前应清除油渍、水渍、灰尘,组合可采用一片法、两片法或四片法。粘接缝应平整,不得有歪扭、错位、局部开裂等缺陷。酚醛风管与加强型阻燃玻璃纤维布铝箔胶带粘贴时,其接缝处单边粘贴宽度不应小于20mm。
24风管内角缝应采用防火密封胶封堵;外角缝彩钢断开处,应采用5—6CM加强型阻燃玻璃纤维布铝箔胶带封贴,与胶带接触两面应干净、光滑、用抹刀压平胶带,挤出空气。
25酚醛板风管与加强型阻燃玻璃纤维布铝箔胶带胶带粘贴时,其接缝处单边粘贴宽度不应小于20mm。
26法兰面四角应采用密封胶封堵。
27风管连接
酚醛风管连接方式为法兰式连接。酚醛泡沫风管采用F型法兰加角钢法兰连接时在法兰处应采用防结露保温措施。法兰连接具体做法:先加固转角,在风管上均匀涂胶,同时在在法兰上均匀涂胶,而后风管与法兰连接,可用锤子轻敲法兰面,以使风管与法兰密切相连。法兰四角应切割成45?,以增加接触面。管与管的连接采用M6的螺栓,间距为150mm,法兰四角涂密封胶,以防止加工过程中的误差造成的四角密封性差的缺点,两法兰结合面之间用耐热橡胶密封垫密封,耐热橡胶垫的宽度不小于25mm。风管连接前应清除风管内部的灰尘及杂物,风管连接后应清除外表面的灰尘。酚醛板风管及法兰制作的允许偏差:
28对各种连接接口的要求:
1)矩形风管下料时,各对边的尺寸应一致,其误差≤1mm。
2)矩形风管在一张板上折成90°。
5.3 风管的制作
5.3.1工艺流程
6)质量要求
组合时45°角切口处粘接应平整,不得有歪扭、错位、局部开裂等缺陷。酚醛风管与5—6CM加强型阻燃玻璃纤维布铝箔胶带粘贴时,其接缝处单边粘贴宽度不应小于20㎜。
风管内角缝应采用密封材料封堵;外角缝铝箔断开处,应采用5—6CM加强型阻燃玻璃纤维布铝箔胶带封贴
边长大于320㎜的矩形风管安装插接法兰时,应在风管四角粘贴厚度不小于0.75㎜的镀锌直角垫片,直角垫片的宽度应与风管板料厚度相等,边长不得小于55㎜。
(7)、风管检测
漏光检测法
风管制作好后,在起吊前要进行漏光检测,具体方法如下:
对一定长度的风管,在周围漆黑的环境下,用一个电压不高于36V、功率100 W以上带保护罩的灯泡,在风管内从风管的一端缓缓移向另一端(见下图),若在风管外能观察到光线射出,说明有较严重漏风。应对风管进行修补后再查,并做好记录。
2、风管吊装
(1)、吊装要求
a、根据承受风管的负荷物体的种类(如混凝土、加气砖和钢结构件),可用膨胀套(或膨胀螺栓)和焊接与吊杆连接:吊杆可采用丝杆。
b、根据风管的大小,可采用吊码或横担与吊杆连接。
c、各种支架与风管接触面必须分别铺设防震垫,在吊码上可用双面胶。
d、风管的吊装除使用专用挂钩和吊杆外,也可以按镀锌铁板风管的吊装方法用角钢和圆钢进行吊装。
e、风管接口不得安装在墙内或楼板中,风管沿墙体或楼板安装时,距离墙面楼板大于150㎜。
f、风管内不得铺设各种管道,电线或电缆,室外立管的固定拉索严禁联在避雷针或避雷网上。
g、吊杆位置应准确,杆身应垂直,横旦应平整。
h、风管穿墙或楼板时应有保护套管,并必须做防火封堵。
i、风管不能安装到与天花板接触。
j、风管穿出屋面应有防渗漏措施。
k、如需在地面安装风管,也要用金属支架制成悬挂结构。
l、长度>500㎜的支管和风口连接时,应采取保护措施。
m、防火阀、调节阀等应单独设置吊、托架。
n、压力较大的出风口段(P≥1000Pa)应设置2个以上加固撑。
o、送风口必须标高一致,横平竖直,表面平整,与墙面平齐,间距相等或均匀。
p、风管系统中的所有金属零部件,都必须做好防腐处理
a、风管支吊架制作应符合下列规定:
支吊架的形式和规格宜按本规程或有关标准图集与规范选用,直径大于2000㎜或边长大于2500㎜的超宽、超重特殊风管的支、吊架应按设计规定。
支吊架的下料宜采用机械加工,采用气焊切割口应进行打磨处理。不得采用电气焊开孔或扩孔。
吊杆应平直,螺纹应完整、光洁。
b、非金属风管水平安装横担允许吊装风管的规格按下表可选用相应规格的角钢和轻钢龙骨。彩钢酚醛复合风管:
c、非金属风管支吊架安装应符合下列规定:
边长(直径)大于200㎜的风阀等部件与非金属风管连接时,应单独设置支吊架。风管支吊架的安装不能有碍连接件的安装。
酚醛彩钢复合板风管垂直安装的支架间距不应大于2400㎜,每根立管的支架不应少于2个。
支吊架不应设置在风口处或阀门,检查门和自控机构的操作部位,距离风口或插接管不宜小于200㎜
2、技术要求
1.风管与法兰连接前,应检查风管的外径或外边长和法兰内边尺寸的偏差是否符合要求。连接时,必须使法兰平面与风管同心线保持垂直。
2.风管系统安装前,应进一步核实风管及送回(排)风口等部件的标高是否与设计图纸相符。
3.风管始端与通风机、空调器与风管连接软接处必须设限位支架。
4.干管上有较长的支管时,则支管上必须设置支、吊、托架,以免干管承受的支管过重而造成破坏现象。
5.风管转弯处两端加支架。
6.风管安装时,必须保持风管中心线的水平。
7.风管安装时的支、吊、托架应等距离排列,但不能将其设置在风口、风阀、检视门及测定孔等部位处。
8.支架埋入墙体或混凝土中应去除油污(不得涂刷油漆)以保证结合牢固,填塞水泥沙浆应稍低于墙面,以便土建修饰墙面补平。
9.风管支、吊架的吊杆应按风管中心线对称安装,不能直接吊在风管法兰上。
10.安装立管用线锤吊正,用垂直或水平尺进行找正,保证风管的垂直度。
11.连接法兰的螺母应在同一侧,连接螺栓需作防腐处理。
12.风管末端支吊架距风管端部的距离,不大于400mm。
13.悬吊风管与部件应设防止移动的固定点,两固定点间距离不大于20m。
6 材料与设备
6.1 施工材料的要求
6.1.1 酚醛泡沫板材:用于通风管道、排烟管道要求容重必须达到70 kg/m3。具备国家权威部门出具的A级不燃型式检验报告。彩钢复合酚醛泡沫风管具备国家权威部门出具的风管整体耐火极限1.5小时的型式检验报告。
6.1.2法兰:要求采用铝合金材质,必须经过防氧化处理且厚度得小于1.0mm。用于连接各类风阀的K型法兰厚度不得小于2.0mm。
6.1.3用于排烟管道的法兰等连接件、“H”形铝合金加固条等厚度不得小于1.5mm。用于连接各类风阀的K型法兰厚度不得小于2.0mm。
6.1.4 铝箔胶带:必须选用加强型阻燃玻璃纤维布铝箔胶带。
6.1.5 加固杆:选用壁厚为1.0mm、外径16mm的镀锌管。
6.1.6 加固垫片:作为排烟管道时垫片直径必须达到12-15CM,根据管道内经的大小。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
环保工程施工
返回版块9.08 万条内容 · 154 人订阅
阅读下一篇
?怎么做滨州洁净室净化工程设计方案洁净室(又称无尘室、净化车间、洁净厂房),怎么做滨州洁净室净化工程设计方案,青岛洁净净化技术有限公司的技术人员,为大家分析一下。 洁净室装修一般包括洁净室地面、墙板、吊顶、及配套的空调、照明、消防、给排水等与洁净室相关的内容,根据要求,洁净厂房的建筑围护结构和室内装修,应选用气密性良好,且在温度和湿度变化时变形小的材料。洁净室内墙壁和顶棚的装修应符合下列要求:(1)洁净室内墙壁和顶棚的表面应平整、光滑、不起尘、避免眩光、便于除尘,并应减少凹凸面。(2)洁净室不宜采用砌筑墙抹灰墙面,当必须采用时宜干燥作业,抹灰应采用高级抹灰标准。墙面抹灰后应刷涂料面层,并应选用难燃、不开裂、耐清洗、表面光滑、不易吸水变质发霉的涂料。这样一般情况下洁净室装修主要选择比较好的彩涂金属壁板作为内装修材料。但是对于高大空间厂房来说,因层高比较高,对金属壁板隔墙的安装比较困难,强度差,造价高,不能承重等问题。洁净室产尘的特点及房间洁净度的要求,没有采用常规的金属壁板的内装修做法,在原有土建墙体上打磨进行环氧涂层,整个空间不设吊顶,增加使用空间。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习了,谢谢楼主分享
回复 举报