土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 【电气学院】相位接反了,限位器还起作用吗?

【电气学院】相位接反了,限位器还起作用吗?

发布于:2019-05-06 16:11:06 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]

相位接反了,限位器还起作用吗?直接贸然的回答就是:没用。为什么呢?造成的问题严重吗?有办法改进吗?我们还是看看背后的故事吧。


既然已经涉及到限位器了,一般来讲,控制电路就需要对电机实施正反转控制。如图,是比较基本的点动正/反转控制线路图(上半部分为主线路,下半部分为控制线路)。


640.webp (99).jpg


简单的说明一下:这里SB1和SB2为复合点动开关,用于人工操作,这种开关本身就带有互锁功能,按照常规,该线路依旧设置有互锁开关,即KMR-2与KMF-2。另外:图中的SQ1与SQ2为限位开关,QS为电源总开关,FU1与FU2为熔断器,FR为热保护继电器。


正常情况下,按下SB1,KMF线圈带电,KMF-1闭合,KMF-2断开,电机开始转动,我们假定此时为正转,设备的动作为向上行驶,当碰到限位开关SQ1时,SQ1将断开,KMF线圈因而断电,电机不再正向转动,设备也不能再向上行驶;按下SB2也是类似的控制,但电机反转,设备的动作为向下行驶。


若主线路接线时,接反相了会怎样呢?按下SB1,同样是KMF线圈带电,KMF-1闭合,KMF-2断开,电机转动,但此时由于反相,电机将会是反转,设备向下行驶,碰到的限位开关将是SQ2。就是说,一直按着SB1,电机一直反转,不会再有限位开关将SQ1所在支路断开,限位不起作用了。


从电路图来看,反相后,限位开关起不到该有的作用,这很明显。但很多非专业人士,或不求甚解的人,总是会被“限位”二字迷惑:以为“限位”就是能限制住设备的位置,装了“限位”就不可能逃出限制范围。     笔者就遇到过一件至今想来依然后怕的事。工地整改,要将塔吊的供电配电箱换一下。在拆掉旧配电箱上的线路时,当时也确实是记下了相位顺序,用脑子记的,后来就按照记忆,在新配电箱上按照相位顺序接了线路。由于种种原因,并没有提醒塔吊操作人员可能存在反相。该塔吊操作工也是较“猛”的一个人,上去后,就直接放“塔吊钩子”。正常来讲,就是塔吊小臂的钢绳往下放,钩子往下落。但正如大家想的,相位接反了,“放钩子”变成了“收钩子”,由于那“小臂钩子”上的钢绳在上次停止作业时,就属于比较收拢的状态,又由于操作比较“猛”,钩子上方的钢绳很快收的没有,继而拉断,钩子轰然落地。万幸没有砸到人,但该事故也足以让人冷汗冒一身。


就事故本身来说,不合规范处太多:没有正确记录相位顺序,没有通知相关人员整改情况,没有改后试运营,等等等等。但对“限位”的过分相信也是很重要的原因,确实,当时包括塔吊操作人员在内的许多人都说:“塔吊上装有限位啊!”     虽然过份依赖“限位”可能会出问题,但话说回来,“限位”毕竟还是很重要的安全保护手段。那我们能不能让这份保护更加坚固呢?笔者思来想去,也只有应付的一个笨方法:加“保护限位”。(查资料也没怎么查到。)


640.webp (100).jpg

640.webp.jpg

所谓“保护限位”,就是在限位开关之外再加“限位”,这个限位开关接在控制线路的主干路上(如图标记处),根据情况加一个或两个。


当出现类似反相这种情况时,设备越过常规限位开关后,就会碰到“保护限位”,于是整个线路断电。当然,该情况断电后需要检修调试。但毕竟这是不经常发生的事(这也许是一般设备都不设“保护限位”的原因吧?),并且相比较出现恶性事故,应该还算是划算的。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 天高云淡09

    谢谢分享


    2019-05-18 10:18:18

    回复 举报
    赞同0
  • wangying199013
    谢谢分享~
    2019-05-15 16:59:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程原创版块

返回版块

2.19 万条内容 · 578 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

PADS灌注(flood)和填充(hatch)正确用法

在我们设计好文件后,检查文件没有任何问题的情况下,必须要做的步骤,首先进入工具找到敷铜管理器。 进入到敷铜管理器后会出现下图对话框,请一定要选择填充(hatch) 灌注(flood)是用来Layout好的板子灌铜用的.而填充(hatch)是用来恢复灌铜,因为PADS当你关掉文件后在次打开文件后是没有铜皮的(此软件不像AD和99SE打开后会有设计好的铜皮)。

回帖成功

经验值 +10