土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教160KW电动机配线!!!

请教160KW电动机配线!!!

发布于:2008-02-19 10:43:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教160KW电动机配线!!!一台160KW电动机Pe=160KW,Kx=1,Pjs=160KW,COSO=0.8,Ij=304A,整定电流Iz=400A,选择
2YJV--3×120+1×70可以吗?为何我发现选择的是YJV-4×240+1×120!!!Iz=337,为什么呢?

1203389096343.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • ylbyu
    ylbyu 沙发

    电缆大可能距离远或上级断路器的短路保护整定值大。
    2008-02-22 09:56:22

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    支持2楼。
    电缆大可能距离远或上级断路器的短路保护整定值大。
    2008-02-21 18:11:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多