土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于同时系数K值的疑问

关于同时系数K值的疑问

发布于:2005-01-24 16:12:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一个问题困惑着我,在作小区外网设计时,算配电室负荷时,取同时系数0.3,再到每一栋住宅楼时,又取一个同时系数0.7,到底如何确定整个小区的总负荷,是只取0.3,还是两个都要算,两个相乘,我看过有的人做的设计,单栋楼中也存在这种情况,总进线由一个同时系数,向后的分线也有同时系数,是否两个都要考虑?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • wangjun03041217
    (1)需用系数法:

      小区内的住宅面积可分为三类:60m2以下的为小型,60~100m2为中型,100m2以上为大型。随着人们生活水平的提高,家用电器逐渐增多,特别是空调、热水器、电磁灶或微波炉等大功率家用电器进入普通家庭,家庭用电由原来纯照明向多功能方向发展。一般小型住宅的设备容量为:照明用电容量300W;娱乐用电容量(包括电视机、VCD或DVD、音响、电脑等)900W;卫生间用电容量(包括洗衣机、热水器、排风扇等)3500W;厨房用电容量(包括电饭煲、电热开水器、电冰箱、排风扇等)3500W;空调用电容量为1500W,合计用电容量8400W。中型住宅的居民,除照明用电容量外,还要增加空调、电视机,用电容量将增加1950W,总容量为10350W,约为小型住宅的1.25倍。大型住宅的居民因为经济条件宽裕,一般为双卫生间,用电容量将大幅增加,约为小型住宅的2.5倍。据统计,居民用电的最大负荷出现在夏季19~22时间段,这时用电负荷约3800W,是用电设备容量的45%,所以取需用系数为0.45。小型住宅的计算负荷取3800W,中型住宅取4750W,大型住宅取9500W。

     (2)同时系数:

      住宅小区内居民由于作息时间不同,同时系数小些。取同时系数一般为:50户以下0.55,50~100户0.45,100户~200户0.40,200户以上0.35。

    以上解释有疑问的可以看一下
    2008-02-18 11:19:18

    回复 举报
    赞同0
  • atu16
    atu16 板凳
    不要连乘,如:一单元12户取需要系数0.8,一台630KVA变压器带200户取0.35
    12*6*0.8= ,200*6*0.35= 。
    2005-01-25 19:55:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

哪位大虾知道配电房值班需要几人?急求!

配电房值班必须至少两人?有这条规范规定吗?求助!有知道的能告诉我规范出自哪本书好吗?要有据可查!谢谢

回帖成功

经验值 +10