大家遇没遇到过湿式报警阀补偿器影响响应时间的问题

发布于:2019-05-05 10:01:05 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我们使用的湿式报警阀有补偿器,补偿器DN20的止回阀,补偿管道也是DN20的,末端试水装置防水的时候感觉补偿器过水量特别大,管路短的时间还短点,管路长的很长时间湿式报警阀都不动作。大家遇到过这种情况吗?补偿器管道是不是应该有节流装置比如孔板?谢谢!!!
  • zzuyinrui
    zzuyinrui 沙发

    各位前辈有没有遇到过这种情况,补偿管道是DN20的,末端试水管道是DN25的,管径就差一点而补偿管道压力大流速快,要是没有节流装置,从补偿管道补过去的水也太多了,报警阀前端的压力降的特别慢。

    2019-05-05 10:46:05

    回复 举报
    赞同0