关于消防管径的困惑

发布于:2005-01-24 15:56:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有一个看似简单的问题问一下大家,在室内消防设计中,保证最不利的消火栓的设计秒流量不小于5米/秒,但是依据这个设计秒流量计算出的管径不到DN100,为什么整栋楼还要选择DN100的管径呢,新手,不要见笑,望各位高手能够解答

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • saerka_rock
    saerka_rock 沙发
    接一个消火栓,DN65
    接二个消火栓,DN100
    接三个消火栓,且有同时使用可能时,DN125
    再多……DN150、DN200、……
    2006-04-19 10:31:19

    回复 举报
    赞同0
  • 猪仙
    猪仙 板凳
    有多层建筑的最小消火栓立管管径为65mm的规定,高层的最小消火栓立管管径要用100mm及以上滴,并没有多层建筑的消火栓立管的管径必须要大于100mm的规定。。。。
    2006-04-19 09:02:19

    回复 举报
    赞同0