土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 柴油发电机出线连接问题

柴油发电机出线连接问题

发布于:2008-02-19 08:55:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小区柴油发电机出线2500A设计采用密集线线连接,理由是采用电缆不能满足要求,但母线与发电机组如果采用直接连接属硬连接,发电机运行时是振动,对母线会有一定的破坏,并影响到出线柜,有什么办法进行连接过渡,保证使用安全?
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教耐压试验设备的选择

我想买一套耐压试验设备,目的是可以给一些电工设备做工频耐压试验和直流耐压试验,请问这种打耐压的设备真正的设备名称是什么?能打直流又能打交流的,对象是几十到三千kVA的6~10kV电力设备,请问耐压试验设备应该选多大容量才够?谢谢