土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 房子装修结构问题急询

房子装修结构问题急询

发布于:2019-04-27 07:03:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
07框架结构的房子,18楼的1楼,对结构做了修改。增加一个卫生间,用到顶书墙隔出一个房间。有两个问题想请教专业人士:
1.卧室里加了一道一二的红砖墙,高2.7米,长约两米,中间有个框,里面准备用钢化玻璃,玻璃大小是1.2*1.6,卫生间里都贴瓷砖。想知道这个地方对楼板的承重影响有多大?
2.客厅位置两个到顶书墙,高2.4米。如果架子上都放满书,楼板的承重会有问题吗?

以上都已经做好了,担心了好几天了,急求解答

原始户型.jpg修改后.jpg

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • rodpine_ln
    rodpine_ln 沙发
    如果混凝土墙的话,0.12×25×2.7=8.1kN/m,相当于在相当于在墙的长度方向上,每米有800公斤重量的东西 放在了地板上,问题不大!就是不知你装修时候墙里是否放了拉结钢筋?防止地震时墙体倒塌砸到人。
    2019-05-05 23:21:05

    回复 举报
    赞同0
  • rodpine_ln
    rodpine_ln 板凳
    不都已经做好了吗?担心什么
    2019-05-05 23:11:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2197 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

超限审查要求的墙肢拉应力验算你做对了吗?

来源:肖从真工作室 如有侵权,请联系删除 墙肢受拉怎么办?先验算、再来看。对此,《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》(建质[2015]67号)的第四章第十二条(四)款有明确要求。 具体是怎么规定的呢?小编列出来: (四)确定所需的延性构造等级。中震时出现小偏心受拉的混凝土构件应采用《高层混凝土结构规程》中规定的特一级构造。中震时双向水平地震下墙肢全截面由轴向力产生的平均名义拉应力超过混凝土抗拉强度标准值时宜设置型钢承担拉力,且平均名义拉应力不宜超过两倍混凝土抗拉强度标准值(可按弹性模量换算考虑型钢和钢板的作用),全截面型钢和钢板的含钢率超过2.5%时可按比例适当放松。

回帖成功

经验值 +10