关于是否可以设置预作用系统,向大家求教

提问 发帖 回复

    我先介绍一下工程情况:工程为5层的宾馆,处在北方山里旅游区,仅在春夏秋季使用,由于冬季大雪封山没有游客,冬季不使用,室内有供热系统供春夏秋季使用,宾馆设湿式自动喷水灭火系统,喷头为下喷,由于冬季不使用,出于防冻考虑需将管道内的水放掉,干管及支管内的水泄水问题不大,但由于是下喷,DN25的喷头连接管内水没办法自动流出,需将喷头挨个拧下来将水放掉,很麻烦。     因此,甲方想把原湿式自喷系统改为预作用系统,现在的问题就是:根据喷规

    我先介绍一下工程情况:工程为5层的宾馆,处在北方山里旅游区,仅在春夏秋季使用,由于冬季大雪封山没有游客,冬季不使用,室内有供热系统供春夏秋季使用,宾馆设湿式自动喷水灭火系统,喷头为下喷,由于冬季不使用,出于防冻考虑需将管道内的水放掉,干管及支管内的水泄水问题不大,但由于是下喷,DN25的喷头连接管内水没办法自动流出,需将喷头挨个拧下来将水放掉,很麻烦。

    因此,甲方想把原湿式自喷系统改为预作用系统,现在的问题就是:根据喷规

4.2.4 具有下列要求之一的场所,应采用预作用系统:

   1 系统处于准工作状态时严禁误喷的场所;

   2 系统处于准工作状态时严禁管道充水的场所;

   3 用于替代干式系统的场所。

前两条本工程肯定是不符合了,关键是第三条是否符合

4.2.2 环境温度不低于4℃且不高于70℃的场所,应采用湿式系统。

4.2.3 环境温度低于4℃或高于70℃的场所,应采用干式系统。

这个宾馆在使用期间,是应使用湿式系统的,而符合使用干式系统条件时宾馆又是不营业和使用的。


现在请教一下,此工程是否符合使用预作用系统的条件?

  • 收藏2

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

回复

分享至:

  • wangying199013
    wangying199013 2019年05月06日 16:04:59 13楼
    希望高手看到回复
    回复 0 举报
  • 王铜
    王铜 2019年05月07日 17:27:49 14楼

    需要进行如下变动:

    1 需要增加自动报警系统系统。

    2 下喷需要改喷头型号,设置干式下垂型喷头。

    3 设置充气设置。

    4 报警阀改预作用装置。

    回复 0 举报
  • aking4225
    aking4225 2019年05月08日 12:31:07 15楼
    这个宾馆按规范要做火灾自动报警,那改做预作用可以的。
    回复 0 举报
  • 吴春文
    吴春文 2019年05月09日 08:44:21 16楼

    设计预作用系统改造图纸,按照程序进行图纸报审,通过后再进行改造。


    回复 0 举报
  • charlez
    charlez 2019年05月09日 10:26:17 17楼
    看不懂……
    回复 0 举报
  • cof1557477657923
    cof1557477657923 2019年05月10日 17:00:00 18楼
    有没有给排水证书闲置的,想挂靠一下挣点钱补贴家用的兄dei?
    回复 0 举报
  • 老虎下山
    老虎下山 2019年05月11日 08:45:53 19楼
    一起学习!谢谢分享!
    回复 0 举报
  • zx0072012
    zx0072012 2019年05月11日 19:25:47 20楼
    围观
    回复 0 举报
  • zx0072012
    zx0072012 2019年05月17日 14:27:49 21楼
    学习了
    回复 0 举报
  • xingye8860
    xingye8860 2019年05月18日 09:51:57 22楼
    道路走向基本与等高线垂直
    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚

请先 登录,再评论!

加载更多资料