关于是否可以设置预作用系统,向大家求教

发布于:2019-04-26 13:31:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

    我先介绍一下工程情况:工程为5层的宾馆,处在北方山里旅游区,仅在春夏秋季使用,由于冬季大雪封山没有游客,冬季不使用,室内有供热系统供春夏秋季使用,宾馆设湿式自动喷水灭火系统,喷头为下喷,由于冬季不使用,出于防冻考虑需将管道内的水放掉,干管及支管内的水泄水问题不大,但由于是下喷,DN25的喷头连接管内水没办法自动流出,需将喷头挨个拧下来将水放掉,很麻烦。

    因此,甲方想把原湿式自喷系统改为预作用系统,现在的问题就是:根据喷规

4.2.4 具有下列要求之一的场所,应采用预作用系统:

   1 系统处于准工作状态时严禁误喷的场所;

   2 系统处于准工作状态时严禁管道充水的场所;

   3 用于替代干式系统的场所。

前两条本工程肯定是不符合了,关键是第三条是否符合

4.2.2 环境温度不低于4℃且不高于70℃的场所,应采用湿式系统。

4.2.3 环境温度低于4℃或高于70℃的场所,应采用干式系统。

这个宾馆在使用期间,是应使用湿式系统的,而符合使用干式系统条件时宾馆又是不营业和使用的。


现在请教一下,此工程是否符合使用预作用系统的条件?

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • gengchengvip
    gengchengvip 沙发
    有吊顶预作用是干式喷头,不划算。。。
    2019-07-16 21:24:16

    来自 土木在线APP

    回复 举报
    赞同0
  • haigangwang
    haigangwang 板凳

    只要能用湿式就可以用预作用的。

    2019-07-02 21:33:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多