630A高压负荷开关够用吗?????
630A高压负荷开关够用吗?????
各位同仁好,近日我们单位新建了一个楼盘,设计总功率是5000KW,四台1250KVA干变,双电源供电,自动切换双头柜是630A负荷开关,但在某路市电故障另一路电源自动投入时,请问,630A负荷开关能受得起4台1250KVA变压器的起动冲击电流吗?急!谢谢!
发布于
2008-02-18 20:56:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
ikealan
不好意思我忘了告诉你们,高压侧一次电流是72。2A,现施工方已把自动投切装置安装好,但我们为了安全不敢打入自动状态,非常感谢各位的看法。。。。。
2008-03-29 16:17:29
来自 PC
评论
举报
baihualong
我也用过630的负荷开关带三台2500的变压器.我说不行老板要搞.省钱啊我也没法子,老板说电流不到500,超负荷也不过600A没事,可我怕啊。咋办那?我也心里没底,兄弟啊同病相怜啊(10KV的高压,不会带负荷开断的,因为后面还有三台出线分开关分别控制每台2500KVA的压器)