土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 630A高压负荷开关够用吗?????
各位同仁好,近日我们单位新建了一个楼盘,设计总功率是5000KW,四台1250KVA干变,双电源供电,自动切换双头柜是630A负荷开关,但在某路市电故障另一路电源自动投入时,请问,630A负荷开关能受得起4台1250KVA变压器的起动冲击电流吗?急!谢谢!

全部回答(11 )

  • ikealan
    不好意思我忘了告诉你们,高压侧一次电流是72。2A,现施工方已把自动投切装置安装好,但我们为了安全不敢打入自动状态,非常感谢各位的看法。。。。。
    2008-03-29 16:17:29 来自 PC 评论 举报
  • baihualong
    我也用过630的负荷开关带三台2500的变压器.我说不行老板要搞.省钱啊我也没法子,老板说电流不到500,超负荷也不过600A没事,可我怕啊。咋办那?我也心里没底,兄弟啊同病相怜啊(10KV的高压,不会带负荷开断的,因为后面还有三台出线分开关分别控制每台2500KVA的压器)

    2008-03-16 08:47:16 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 587 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10