土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 制冷装置中的安全阀校核按照什么标准

制冷装置中的安全阀校核按照什么标准

发布于:2008-02-18 20:55:18 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
有个问题一直困扰着我,我们公司的压力容器设计时,按照sw6-98来进行设备计算,但是安全阀却时不能通过,不知道有哪位高手可以告诉我采用什么标准或者是什么计算方法,来进行安全阀的校核

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 知冷者hsxl
    知冷者hsxl 沙发
    2#回答 非常正确,制冷用压力容器 不适用 GB150-99
    2009-11-19 08:06:19

    回复 举报
    赞同0
  • d_jobs
    d_jobs 板凳
    JB/T 4750《制冷装置用压力容器》
    2009-11-10 21:49:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备研发

返回版块

1.63 万条内容 · 207 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求家用水冷空调设计

本人家住农村,房子附近地下水很丰富。以前读书的时候听说地下水在夏天的时候很凉,所以有想法在夏天的时候用地下水给房间室内降温。请论坛里的大虾们给出出主意,该怎么搞定。

回帖成功

经验值 +10