土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ ?80户住宅小区负荷共11栋别墅怎么选择变压器容量的

?80户住宅小区负荷共11栋别墅怎么选择变压器容量的

发布于:2019-04-25 11:20:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
80户住宅小区共11栋别墅,总用电负荷877kw怎么选择变压器容量的
  • 扮猪吃老虎
    采用需要系数法计算,计算每一栋别墅后的负荷然后取0.42同时系数还是按配电干线

    =844.68(kW)

    Qjs = kq * ∑(kd * Pe * tgΦ) - QC1

    =403.46(kvar)

    Sjs = √(Pjs * Pjs + Qjs * Qjs)

    =936.09(kVA)

    Ijs = Sjs / (√3 * Ur)

    =1422.24(A)

    2019-04-25 11:23:25

    回复 举报
    赞同0

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2067 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

国标GB/T 16895.15中表52-E1中电缆敷设多回路的回路数怎么计算的

国标GB/T 16895.15中表52-E1中电缆敷设多回路的回路数怎么计算的?,比如我的发电机出线每相有6根单芯电缆去断路器,那实际我的回路数是多少?求大神指导哇!

回帖成功

经验值 +10