土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ EDI出水是16兆 经过一段管路后就掉到4兆?

EDI出水是16兆 经过一段管路后就掉到4兆?

发布于:2008-02-18 20:42:18 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
EDI出水是16兆 经过10米左右管路后 有时候甚至掉到4兆 但是有的时候只掉一点 到水箱还有15兆 是怎么回事情

问题前几天刚发生 本来EDI出水还有核子级树脂 但是刚换上一个多月 就莫名其妙树脂水值就从18兆掉到5兆了 现在走旁路 就发生了以上的问题

EDI水质都很稳的 一直在10-16之间 管道是用美标80 U-PVC管

全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • tcs1982
    tcs1982 沙发
    有可能是二氧化碳溶解到水中,楼主一直说EDI出水指标,那有没有检测EDI水箱出水指标了
    2010-12-10 16:42:10

    回复 举报
    赞同0
  • hbxuaust
    hbxuaust 板凳
    只能来学习学习啊
    2010-12-10 13:21:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

纯水系统

返回版块

6.51 万条内容 · 260 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

《中小型海水淡化系统设计及产品选型》技术交流会

北京盛大维新科技发展有限公司是美国ERI能量回收公司PX能量回收装置及丹麦Danfoss公司APP海水高压泵的中国地区总代理商。 我公司计划于2008年4月-5月与美国ERI能量回收公司、丹麦Danfoss公司及国外著名膜厂家等单位联合在山东、辽宁、江苏、广州等地举办《中小型海水淡化系统设计及产品选型》技术交流会。 会议名称:《中小型海水淡化系统设计及产品选型》技术交流会 会议内容:1.海水淡化预处理设计