来源:制冷百科
如有侵权,请联系删除
多联机安装的实战视频教程20分钟,耐心仔细看完,有所收获。
一、安装质量
1、室内机吊装位置要充分考虑送风、回风的顺畅,同时要有足够的维修、维护空间。否则将导致房间制冷、制热效果差,室内机无法维护、检修等问题;
2、室外机是整个系统的心脏部位,散热不好整套系统都无法正常运行;室外机运行的声音相对而言会比室内机大很多,安装位置要考虑运行声音不影响自己及邻居正常生活。
3、冷凝水管安装,要保证排水坡度、连接处牢固、吊码间距合理、保温效果好,否则将引起室内机漏水、天花漏水。
4、铜管焊接不良或是未充氮气保护焊接,导致系统管道泄露、冷媒管道脏堵引起系统过热,出现压缩机故障。
5、冷媒管道潮湿,引起节流部件冰堵、水份跟冷媒发生化学反应的生成物导致压缩机电机绝缘性能破坏 。
6、电源线与信号线串通导致电器元件损坏,信号线连接错误,导致通讯故障。电源线线径偏小,导致线体发热厉害从而引发安全事故。
7、系统冷媒追加不够或是未追加,导致系统系统制冷、制热效果差。
二、案例