土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ [药水的电气经验]1.3照明设计[住宅户内]

[药水的电气经验]1.3照明设计[住宅户内]

发布于:2019-04-12 14:22:12 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]

1.住宅户内的电气设计

1.3照明设计

《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242—2011:

9.4.1灯具的选择应根据具体房间的功能而定,并宜采用直接照明和开启式灯具。

9.4.2 起居室(厅)、餐厅等公共活动场所的照明应在屋顶至少预留一个电源出线口。

9.4.3 卧室、书房、卫生间、厨房的照明宜在屋顶预留一个电源出线口,灯位宜居中。

9.4.4 卫生间等潮湿场所,宜采用防潮易清洁的灯具;卫生间的灯具位置不应安装在0、1区内及上方。装有淋浴或浴盆卫生间的照明回路,宜装设剩余电流动作保护器,灯具、浴霸开关宜设于卫生间门外。

9.4.5 起居室、通道和卫生间照明开关,宜选用夜间有光显示的面板。

条文解释:

9.4.2起居室、餐厅等公共活动场所,当使用面积小于20m2时,屋顶应预留一个照明电源出线口,灯位宜居中。当使用面积大于20m2时,根据公共活动场所的布局,屋顶应预留一个以上的照明电源出线口。

9.4.4装有淋浴或浴盆卫生间的照明回路装设剩余电流动作保护器是为了保障人身安全。为卫生间照明回路单独装设剩余电流动作保护器安全可靠,但不够经济合理。卫生间的照明可与卫生间的电源插座同回路,这样设计既安全又经济,缺点是发生故障时,照明没电,给居民行动带来不便。装有淋浴或浴盆卫生间的浴霸可与卫生间的照明同回路,宜装设剩余电流动作保护器。这个规范写的很清晰,其实没什么好解读的。

设计要点:

1)咱们先把空间拆成一个一个小方块,然后每个小方块里面放一个灯,然后合适的位置放上开关,这就是户内照明平面的设计。拆分如下图

1.3照明设计.jpg

                           


2)照明设计其实预留的是灯头位置,毛坯交付不需要很严肃的考虑什么照度,什么显色指数,需要考虑卫生间需要用防水防溅灯具,开关分别放在门口,卫生间的开关宜放在卫生间外。

3)9.4.4中表达了规范编制人对卫生间灯具加漏电的美好愿景,但是愿望是美好的,成本和使用都是残酷的,安全和便捷总是矛盾,不用去管他。

4)卫生间灯具、浴霸开关宜设置于卫生间外侧,这里其实有一点疑问,我们进入卫生间之前打开卫生间灯,卫生间灯上有光显示面板,这很合情合理,这里宜设置于卫生间外侧一方面是考虑安全,一方面是考虑方便,而浴霸,往往是在卫生间内洗浴时候可能会需要对应的操作,安全问题可以通过做防溅处理解决,而洗澡的时候打开门去外面操作浴霸是不理性的,好在规范用的是宜,加上施工图多针对毛坯房子,算了我们忽略浴霸好了。


     如果说户内照明还有其他要注意的,记住施工图就是施工图,精装图就是精装图,不要站在精装图的立场上画施工图,放弃那颗设计的心,一切从简,省钱为王。

  • 小新abc
    小新abc 沙发
    有些地方需要预留一个电源出线口这个问题之前还真没注意过,感谢楼主
    2019-05-20 11:25:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程原创版块

返回版块

2.19 万条内容 · 556 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

老电工告诉你地线能当零线用吗?要是接错了会怎么样?

简单一点就是零归零,地归地,分开的,零线就是变圧器的中性点,地线就是建筑接入大的叫地线,零线必须对地电阻小于4殴,而建筑地线对地电阻必须小于10殴,而单位用的380V是三相五线制,家庭用的单相是220V,零,火,地。 “只要漏电断路器没问题,没地线也是安全的,不因考虑地线的事。”漏电断路器的漏电保护功能部分是电子结构,如遇雷击或浪涌电压时故障率十分高,所以产品要求每个星期试验一次就是这个原因,在广大用户中有多少人做到这点。

回帖成功

经验值 +10