土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 陕西宝安的朋友问问变压器容量上限!

陕西宝安的朋友问问变压器容量上限!

发布于:2018-07-23 21:56:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

5.2.1配电变压器选择

住宅区公用配变的单台容量宜采用315~630kVA,高层住宅的公用配变采用室内布置时,标准可适当提高,但单台变压器容量不宜超过800kVA;专用配变的单台容量不宜超过1000kVA。配电变压器的选择应满足相关规范要求,并且油变的容量不应超过630kVA,干变的容量不应超过1000kVA。




想问问,陕西宝安的电房(公变、专变)的变压器有无要求的?一户一表规格如上,但是听说变压器最大可以做到1250,不知道是不是的?有无陕西宝安的朋友

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 火龙果乎两个会
    谢谢楼主分享
    2018-09-12 08:24:12

    回复 举报
    赞同0
  • dqzdhyl
    dqzdhyl 板凳
    小区住宅用电有供电半径要求,还没有听说过对变压器大小有要求吧
    2018-08-22 08:35:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2075 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电工触电的原因有很多种,这几种一定要避免!

电工通常都具有一定的电气安全知识,但由于比一般人更多地接触电气设备,触电机会也增多。造成电工触电的原因有以下几个方面。 1、单凭经验工作 电工由于受过电气安全知识与技能训练,往往会因此而麻痹大意,单凭经验去工作。在操作或检修电气设备时,不严格按照规程办事,以致酿成事故。如某厂电工在拆除由接触器控制的风机电机时,按下停止按钮,认为已经无电,未经验电就进行检修,结果引起触电,后经检查,接触器仍有一相触头粘连,造成一相带电。

回帖成功

经验值 +10