土木在线论坛 \ 广播专区 \ 广播专版 \ 萨姆森定位器用于阀门两端压差大的场合

萨姆森定位器用于阀门两端压差大的场合

发布于:2018-06-25 16:56:25 来自:广播专区/广播专版 [复制转发]

萨姆森阀门定位器达到控制膜室里气压的大小的任一稳定点,从而控制达到控制阀位的目地。需要通过4-20MA(DC1-5V)直流电源,来推动力矩马达,使它在于反馈凸轮、弹簧之间力的平衡点关系或位置,来控制喷嘴气流的大小。

萨姆森阀门定位器的作用

1.被调介质为粘性流体或含有固体悬浮物时,用定位器可以克服介质对阀杆移动的阻力。

2.用于大口径(Dg>100mm)的调节阀,以增大执行机构的输出推力。

3.当调节器与执行器距离在60m以上时,用定位器可克服控制信号的传递滞后,改善阀门的动作反应速度。

4.用来改善调节阀的流量特性。

5.一个调节器控制两个执行器实行分程控制时,可用两个定位器,分别接受低输入信号和高输入信号,则一个执行器低程动作,另一个高程动作,即构成了分程调节。

6.用于对调节质量要求高的重要调节系统,以提高调节阀的定位精确及可靠性。

7.用于阀门两端压差大( △p>1MPa)的场合。通过提高气源压力增大执行机构的输出力,以克服液体对阀芯产生的不平衡力,减小行程误差。

8.当被调介质为高温、高压、低温、有毒、易燃、易爆时,为了防止对外泄漏,往往将填料压得很紧,因此阀杆与填料间的摩擦力较大,此时用定位器可克服时滞。

萨姆森定位器http://www.samson-china.com/

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

广播专版

返回版块

1.62 万条内容 · 1 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

IFM传感器安装后应调整零位到标准值

IFM传感器与指针式压力表对照偏差大 出现偏差是正常的现象,确认正常的偏差范围即可;最后一种易出现的故障是微差压变送器安装位置对零位输出的影响。微差压变送器由于其测量范围很小,变送器中传感元件会影响到微差压变送器的输出。安装时应使变送器的压力敏感件轴向垂直于重力方向,安装固定后调整变送器零位到标准值。 IFM传感器密封圈的问题 加压变送器输出不变化,再加压变送器输出突然变化,泄压变送器零位回不去,很有可能是压力传感器密封圈的问题。常见的是由于密封圈规格原因,传感器拧紧之后密封圈被压缩到传感器引压口里面堵塞传感器,加压时压力介质进不去,但在压力大时突然冲开密封圈,压力传感器受到压力而变化。排除这种故障的最佳方法是将传感器卸下,直接察看零位是否正常,若零位正常可更换密封圈再试;

回帖成功

经验值 +10