土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 【早安建筑】第二十期 《建筑设计防火规范》修订内容解读

【早安建筑】第二十期 《建筑设计防火规范》修订内容解读

发布于:2018-05-29 10:27:29 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
最近住房城乡建设部发布了 国家标准《建筑设计防火规范》GB50016-2014(下文简称《规范》)局部修订的条文,新版修订规范将于2018年10月1日实施。

周燕珉老师作为民政部专家,在近一年中参加了多次由民政、消防和住建部门组织召开的研讨会。 修订条文出台后,工作室对《规范》内容进行了学习研究,为便于和大家交流,我们现把主要修订条文划分为四个部分进行了图文解析。

一、“老年照料设施”定义及分类

■  什么样的“老年人照料设施”需按新规范设计?

床位总数(可容纳老年人总数)大于或等于 20床(人),为老年人提供集中照料服务的公共建筑,包括老年人 全日照料设施老年人日间照料设施。
其他专供老年人使用的、非集中照料的设施或场所,如老年大学、老年活动中心等不属于老年人照料设施。
1.jpg

二、老年人照料设施独立建设或合建时需注意的事项

■ (1)高层老年人照料设施被划分为一类高层民用建筑

新规范  5.1.1:建筑高度 大于24m的独立建造的老年人照料设施为一类高层民用建筑。
9642; 规范解读:原规范中建筑高度大于50m的老年人建筑为一类高层民用建筑。新规范中将标准提高,24m以上的独立建造(包含贴临建造)的老年人照料设施即为一类高层民用建筑。
2.jpg

■ (2)老年人照料设施建设位置的选择

新规范  5.4.4A:老年人照料设施 宜独立设置。当老年人照料设施与其他建筑上、下组合时,老年人照料设施 设置在建筑的 下部,并应符合下列规定:
1. 老年人照料设施部分的建筑层数、建筑高度或所在楼层位置的高度应符合本规范第5.3.1A条的规定;
2. 老年人照料设施部分应与其他场所进行防火分隔,防火分隔应符合本规范第6.2.2条的规定。

9642; 规范解读 :新规范对老年人照料设施的设置位置提出了明确的要求( 独立、宜在下部),并对其高度( 不宜超过32m,不应超过54m)和防火分隔( 楼板耐火极限1.0h,隔墙耐火极限2.0h)进行了规定。 (条文说明:对于部分 改建建筑,受建筑内上、下使用功能和平面布置等 条件限制时, 尽量设置 独立出入口。)
3.jpg

■ (3)老年人照料设施的外墙材料

新规范  6.7.4A:除本规范6.7.3条规定的情况外,下列老年人照料设施的内、外墙体和屋面保温材料应采用燃烧性能为 A级保温材料
1. 独立建造的老年人照料设施;
2. 与其他建筑组合建造且老年人照料设施部分的总建筑面积 大于500m2的老年人照料设施。

9642; 规范解读 :新规范对老年人照料设施的外墙和屋面保温材料提出了明确的防火要求,应特别注意当与 建筑组合建造的改造类项目,当老年人照料设施部分 大于500m2时,外墙和屋面需采用 燃烧性能A级保温材料。
4.jpg

三、有关老年人照料设施高度需要了解的内容

■ (1)54m——高度限制
新规范 5.3.1A :独立建造的 一、二级耐火等级的老年人照料设施的建筑高度 不宜大于 32m不应大于 54m;独立建造的三级耐火等级老年人照料设施,不应超过2层。

9642; 规范解读 :原规范并未对老年人照料设施的建筑高度提出限制,新规范明确提出了不应超过54m。并且在条文说明中明确指出“对于设置 在其他建筑内的老年人照料设施或与其他建筑上下组合建造的老年人照料设施,其设置高度和层数 也应符合本条标准”。

此外,规范为特殊项目的建设也留出了探讨余地。条文说明中提到,当确需建设高度大于54m的建筑时,要在本规范规定的基础上采取更严格的针对性防火技术措施,按照国家有关规定经专项论证确定。

■ (2)32m——超过32m设连廊

新规范  5.5.13A :建筑高度大于 32m的老年人照料设施, 在32m 以上部分增设能连通老年人居室和公共活动场所的 连廊,各层连廊应直接 与疏散楼梯安全出口室外避难场地连通

9642; 规范解读 :老年人照料设施超过32m以上部分设置连廊,连廊在火灾发生时可为老人提供另外一条疏散通道。当连廊需要 封闭时,则要具备与火灾报警联动、可 自动开启的外窗。
5.jpg

■ (3)24m——设防烟楼梯间

新规范  5.5.13A :建筑高度大于 24m的老年人照料设施,其室内疏散楼梯应采用 防烟楼梯间。

9642; 规范解读 :原规范中建筑高度大于32m时,采用防烟楼梯间。新规范提高了标准,要求无论合建还是独立建设,当老年人照料设施楼层楼板高度 超过24m时,需设置 防烟楼梯间;不超过24m时,除与开敞外廊直接连接的楼梯间外,均应设置 封闭楼梯间
6.jpg

四、有关老年人照料设施层数与功能需要了解的内容

■ (1)地下、半地下室——允许设置公共活动、康复与医疗用房

新规范  5.4.4B :当老年人照料设施中的老年人公共活动用房、康复与医疗用房设置在地下、半地下时,应设置在 地下一层每间用房的面积不应 大于200m2且使用人数不应 大于30人。

9642; 规范解读 :原规范中老人年用房不能设置在地下、半地下空间。新规范对此标准进行了调整,允许三类用房( 公共活动、康复、医疗)设置在地下一层。对于大型多功能厅、集中大餐厅等规模较大的用房,一般无法设置在地下空间。
7.jpg

■ (2)3层,超过3000m2——设避难间

新规范  5.5.24A : 3层及3层以上总建筑面积 大于3000m2(包括设置在其他建筑内三层及以上楼层)的老年人照料设施,应在 二层及以上各层老年人照料设施部分的 每座疏散楼梯间相邻位置设置 1间避难间;当老年人照料设施设置与疏散楼梯或安全出口直接连通的开敞式外廊、与疏散走道直接连通且符合人员避难要求的 外平台时, 可不设置避难间。避难间内可提供避难的净面积 不小于12m2,避难间 可利用疏散楼梯间前室消防电梯前室,其他要求应符合本规范第5.5.24条的规定。

9642; 规范解读 :原规范中无避难间相关要求,新规范中提出了设置避难间的新要求。应注意避难间的设置条件( 3层及以上且总面积大于3000m2),和设计要求( 2层及以上,每座疏散楼梯旁,12m2)。
8.jpg

■ (3)4层——设置公共活动用房有限制

新规范  5.4.4B :老年人照料设施中的老年人公共活动用房、康复与医疗用房设置在地上 四层及以上时,每间用房的建筑面积 不应大于200m2且使用人数 不大于30人

9642; 规范解读 :原规范中规定,当采用一、二级耐火等级的建筑时,老年人活动场所不应超过3层。新版规范对老年人活动场所的性质,面积和人数做了明确的规定。除设置在 1-3层的公共活动用房没有规模要求, 其他地 上楼层及地下一层的公共活动用房规模均应满足 不大于200m2,不大于30人
9.jpg

■ (4)5层,超过3000m2——设消防电梯

新规范  7.3.1: 5层及以上 总建筑面积 大于3000m2(包括设置在其他建筑内五层及以上楼层)的老年人照料设施应设置消防电梯。
新规范  7.3.5:消防电梯前室 短边不应小于 2.4m

9642; 规范解读 :原规范规定超过32m才设置消防电梯,新规范提高了设置标准,当总建筑 面积大于3000m2且所处楼层为 5层及以上时就需要设置 消防电梯,并对前室 短边长度提出了 不小于2.4m的要求,新的规定对 改造类 项目影 响较大,涉及到对整栋建筑电梯的改造。

10.jpg

五、设施设备及消防器具
     
■ (1)电梯厅防烟

新规范  5.5.14:公共建筑内的客、货电梯宜设置电梯侯梯厅,不宜直接设置在营业厅、展览厅、多功能厅等场所内。老年人照料设施内的 非消防电梯应采取 防烟措施,当火灾情况下需用于 辅助人员疏散时,该电梯及其设置应 符合本规范有关 消防电梯及其设置要求

9642; 规范解读 :原规范对老年人照料设施非消防电梯无特殊规定。在火灾时,电梯井道可能会加速烟气的蔓延扩大。新规范强调了 对电梯厅采用防烟措施,可尽量减弱井道中的烟气对各楼层的影响。此外,规范中还指出可在火灾时使用电梯进行疏散,但此电梯应符合消防电梯的设置要求。
11.jpg

■ (2)消防软管卷盘

新规范  8.2.4:老年人照料设施内应设置与室内供水系统直接连接的消防软管卷盘, 消防软管卷盘的设置 间距 不应大于30m。

9642; 规范解读 :本条文为新增内容,消防软管卷盘相比于一般消防水龙 更轻便,便于老年人照料设施内的工作人员(多为女性)使用。
12.jpg

■ (3)自动喷水灭火系统

新规范  8.3.4:老年人照料设施 设置 自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统。

条文说明:当受条件限制难以设置普通自动喷水灭火系统,符合“室内最大净空 高度不超过8m、保护区域总面积 不超过1000m2火灾危险等级不超过中危险级I级的民用建筑”条件的老年人照料设施可以采用 局部应用自 动喷水灭火系统

9642; 规范解读 :原规范为面积大于500m2的老年人建筑设自动灭火系统,新规范提高了标准,老年人照料设施均应设置。但对于 高度在8m内,面积 不超过1000m2危险等级不超过中危险级I级的项目,适当放松了要求, 可以使用自动喷水局部应用系统。此系统可借用室内消火栓的水源,如果达不到用水量要求,也可从城市供水管网或天然水源中予以补充,与室内消火栓合用稳压设施、水泵以及管道。 适用于一些先天缺少水池、泵房,且无法进行改造的项目。
13.jpg

■ (4)火灾自动报警系统

新规范  8.4.1:老年人照料设施中的 老年人用房及其公共走道,均应设置 火灾探测器声报警装置或消防广播。
条文说明:当老年人照料设施单体的总建筑面积 小于500m2时,也可采用 独立式感烟火灾探测报警器。

9642; 规范解读 :新规明确了报警系统的安装位置,并提出小于500m2的老年人照料设施,可设 独立式烟感探测 ,其通过电池或生活用电直接供电,安装方便,可实现独立探测、独立报警。
14.jpg

■ (5)防毒面具

新规范 5.5.24A:供 失智老人使用且层数 大于2层的老年人照料设施,应按核定使用人数配备 简易防毒面具
9642; 规范解读 :本内容为新增条文,失智老人行为认知能力弱,为其提供个人防护措施,可降低火灾产生烟气对失智老人的危害。
15.jpg

《建筑设计防火规范》GB50016-2014局部修订条文刚刚出台,很多内容还需要我们继续消化、学习。本文挑选出其中主要条文进行分析,内容仅代表工作室对《规范》修订条文的理解和整理,希望能够抛砖引玉,和大家交流讨论。

来源:周燕珉工作室 作者:陈星

往期精彩内容:

【早安建筑】第十九期 Uber航空港设计获胜方案揭晓,犹如看科幻大片

【早安建筑】第十八期 海上乌托邦!世界第一座海上漂浮城市将在2020年建成!

【早安建筑】第十七期 2018年被RIBA选中的20个建筑揭晓,有一座小径湾大学就在中国深圳

【早安建筑】第十六期 从《复联3》看漫威建筑八卦,这才是建筑师正确观影指南

【早安建筑】第十五期 筑境设计公布“首钢博物馆改造”方案,将于下半年完工!

【早安建筑】第十四期 官方公布:取消节能备案;消防、人防并入图审!

全部回复(34 )