土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 各位大咖,讨论一下疏散门的设置问题

各位大咖,讨论一下疏散门的设置问题

发布于:2018-05-05 09:54:05 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]

根据《建筑设计防火规范》GB50016

5.4.12

 2 锅炉房、变压器室的疏散门均应直通室外或安全出口。

 3 锅炉房、变压器室等与其他部位之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板分隔。在隔墙和楼板上不应开设洞口,确需在上隔墙设置门、窗时,应采用甲级防火门、窗。

相应的规范本没有相应要求疏散门必须是甲级门,那么可不可这样来认为,因为要靠外墙设置嘛,如果疏散门在靠外墙的墙上设置的疏散门没有要求,如果在防火隔墙上设置的直通安全出口的疏散门,要采用甲级防火门???

  • jing1106
    jing1106 沙发

    电专业的规范上要求,变压器室的门要用甲级防火门。

    2018-05-15 10:00:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。