土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通工程施工 \ 新人求助,暖通管道穿人防分区可以不

TIM图片20180413141638.png

如图所示,排风管穿过了人防墙到达简易洗消间,然后再进入扩散室,

这种做法不会影响人防防护么?

纯新手,麻烦前辈指点

全部回答(8 )

  • vk3001h

    楼上各位不能多说两句么?人家楼主其实是知道其然的,但是更想知道所以然。

    这么做没问题。人防以防护密闭门为界划分防护区与非防护区。防护密闭门以内就是防护区,包括染毒区(建议洗消间、密闭通道、滤毒室等)和清洁区。图中风管穿越的是防护区内染毒区与清洁区之间的隔墙,而不是临空墙,当然不影响防护。

    2018-04-17 13:10:17 来自 PC 评论 举报
  • wangxueleiyy

    穿墙风管做成预埋

    2018-04-16 17:27:16 来自 PC 评论 举报