土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 关于已知单相电流,求三相负荷的问题

关于已知单相电流,求三相负荷的问题

发布于:2018-04-10 09:59:10 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
工程现场经常需要知道实际运行负荷到底有多大,具体操作是用钳形表卡出单相电流,比如一个400A的开关,用钳形表分别卡出A相电流132A、B相电流150A、C相电流135A,那么这个400A开关现在所带负荷是多大呢?可以假设现在全是单相负荷吗?即线电流=3*150A(3倍最大相电流),从而用P=1.732*380*线电流*功率因数,这样计算对吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 余叁
    余叁 沙发
     P=3*(220*150)*功率因数 =1.732*380*150*功率因数(此处相电流应该是等于线电流的)
    2018-07-02 11:22:02

    回复 举报
    赞同0
  • mayinghdng
    mayinghdng 板凳

    不对的,P=1.732*380*三相电流(保守ABC三相取较大的150A)*功率因数,可以拿三个单相的负荷复核一下就很清楚了

    2018-04-19 08:46:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

注册电气工程师

返回版块

33.71 万条内容 · 923 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

发输变电专业考试资料及其备考指导意见

发输变电专业考试资料及其备考指导意见   如果2018年想考的 可以加里面的qq  了解一下

回帖成功

经验值 +10