土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架托住转换时是否提高抗震等级的问题
问题一、框架结构,出现托柱转换时,审图专家要求提高(计算、构造)抗震等级。问题二、丙类,24米以内,框架结构,单跨结构,审图专家要求提高(计算、构造)抗震等级。针对以上两个问题,规范都没有明确要求提高(计算、构造)抗震等级,而专家却坚持要提高时,该如何去与专家沟通?

全部回答(2 )

  • yanghuan2037
    问题一(即托柱转换)还可以细分为多层和高层情况,还可以区分一次转换和多次转换,由于规范对此类问题没有很详细的阐述,所以不同的人会有不同的理解甚至产生争议。


    2018-03-13 14:17:13 来自 PC 评论 举报
  • 结构生活
    问题一:《高规》10.2.1条文解释及表3.9.3抗震等级的要求
    问题二:高度不大于24米的丙类建筑是不宜采用单跨框架,既然采用了,要求其抗震措施也无可厚非啊


    2018-03-12 17:38:12 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2081 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10