土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于消规中对“动水压力”的理解

关于消规中对“动水压力”的理解

发布于:2018-02-26 09:28:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

关于消规“动水压力=消防给水系统管网内水在流动时管道某一点的总压力与速度压力之差”的解释 

引用《赵世明教授关于静水压和动水压的看法》一文中的对于静水压和动水压的看法,对消规中“动水压力”计算公式做出如下理解: 输水管道动水压和静水压的概念目前存在着较广泛的误解。

该误解主要表现为:

1)动水压或动压,是速度产生的压能,是伯努力方程中的动能项,即

2)流动水体中伯努利方程中的压能p/γ是静水压或静压,和液体静止时的静水压特性一致,没有区别。上述误解应该以水力学为基础进行讨论分析,因为水力学是专门以水的运动为研究对象的科学,并且是给排水的专业基础学科。在水力学中, 静水压力和动水压力用静水压强和动水压强表示。   

静水压强概念在静止液体里,既不会有切应力,也不会产生拉应力,而只有压应力,质点间的相互作用或质点与边界之间的相互作用只能以压应力的形式来体现。因为这个压应力发生在静止状态的液体中,所以在水力学里把它叫做静水压力。

静水压强具有下列特性:

一、它是个压应力,其方向与作用面的内法线方向一致;

二、静止液体中的任意点上,各个方向的压强的大小均相等,与其作用面的方位无关.   动水压强概念在流动着的液体中,既可能有压应力,又可能有切应力。

这个压应力叫做动水压强【1】、动水压强和静水压强都是压应力,而动水压强是在流动状态下发生的,静水压强是在静止状态下发生的,所以它们的特性是有区别的。  

 伯努利方程中的各项能量对于流动的液体,两个过水断面(渐变流)上单位重量液体的总机械能,存在以下关系:

T1dAAvB4LT1RCvBVdK.png

三项之和是液体的总机械能。在水力学中,三项又分别称作:位置水头、压强水头、速度水头结语:上式中的p/γ即管道某一点处压力,可通过压力表直接测量。

上式中的u2/2g即管道速度压力,可通过10.1.3公式计算。上式中的p/γ+u2/2g即管道某一点处总压力。可通过“水泵出口处总压力-水泵出口至计算点处的几何高差-水泵出口至计算点之间管路的水头损失”计算根据以上论述。

即可得:动水压力=消防给水系统管网内水在流动时管道某一点的总压力与速度压力之差(实际上就是伯努利方程得变形描述而已,并未违背基本水力学原理)

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • dashu_1997
    dashu_1997 沙发
    感谢楼主
    2019-03-21 20:15:21

    回复 举报
    赞同0
  • wangshuq
    wangshuq 板凳

    感谢楼主无私分享

    2018-05-03 10:06:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防给水、消火栓、自喷系统安装间距汇总

高位消防水箱(《消规》5.2.6,《喷施规》4.3.3)   高位消防水箱外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工或装配的需要,无管道的侧面,净距不宜小于0.7m;安装有管道的侧面,净距不宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m,设有人孔的水箱顶,其顶面与其上面的建筑物本体板底的净空不应小于0.8m。   水泵接合器(《消规》5.4.7/5.4.8,《喷施规》4.5.2)  

回帖成功

经验值 +10