作者: Lee
来源:公众号:小鹿聊设计
筒仓类型
混凝土斜锥斗板仓的构件组成
设计步骤:
8226;1、柱的布置
8226;2、荷载计算
8226;3、锥斗板配筋计算(本文只介绍前3部分)
8226;4、梁柱计算8226;5、基础计算8226;6、施工图绘制
§1柱的布置
8226;根据仓的直径、仓容、仓底高度、风荷载、地震作用等情况考虑柱的数量
8226;根据工艺提资图确定柱的位置
§2荷载计算
8226;1、荷载计算的内容
(1)钢板仓及仓顶自重(G);
(2)栈桥及设备传来的集中荷载(N).
(3)在计算深度处,储粮作用于单位水平面上的竖向压力标准值(Pvk);
(4)在计算深度处,储粮作用于仓壁单位周长上的竖向摩擦力标准值(qfk);
8226;2、Pvk、qfk的计算《粮食钢板仓规范GB-50322》第4.2条
8226;(1)深仓、浅仓的判定8226;储粮计算高度和筒仓直径之比大于1.5是深仓,反之为浅仓
8226;(2)深仓 Pvk、qfk的计算
深仓储粮静态压力标准值,计算公式如下:
8226;在深仓卸粮过程中,储粮作用于筒仓仓壁的动态压力标准值,应以其静态压力标准值乘以动态压力修正系数。深仓储粮动态压力修正系数,应该表4.2.3取值
8226;浅仓储粮压力标准值计算公式:
示例:
例:现有一筒仓提资,如图所示,筒仓储粮为玉米,直径12.00米,仓底标高5.0m,仓顶标高23.00m,锥顶标高24.88m,锥斗与水平面的夹角为35°,计算在筒仓底面处,储粮作用于单位水平面上的竖向压力标准值(Pvk);储粮作用于仓壁单位周长上的竖向摩擦力标准值(qfk)
解:
(1)判断深浅仓
储粮计算高度 hn=(23-5)+1/3(24.88-23)=18.63m
hn/d=18.63/12=1.55>1.5
所以判断为深仓
(2)计算Pvk
经查表得
γ=7.8KN/M3 φ=28°
K=tg 2 (45°-φ/2)= tg 2(45°- 28°/2)=0.36
μ=tg(3φ/4)=0.38
ρ=d/4=12/4=3m
Pvk= γ ρ(1- e^uks/ρ)/ μk=97.5KN/ m^2
(3)计算qfk
qfk= ρ(γs-Pvk)=3x(7.8x18.63-97.5)=143KN/ m^2
在深仓卸粮过程中,储粮作用于筒仓仓壁的动态压力标准值,应以其静态压力标准值乘以动态压力修正系数。
经查表得 竖向压力修正系数Cv=1.0
摩擦压力修正系数Cf=1.1
所以 Pvk=1.0x97.5=97.5KN/ m^2
qfk=1.1x143=157.3KN/m
§3锥斗板设计
Pv—计算截面处储粮竖向压力
Pn—储粮作用于漏斗壁单位面积上的法向压力
Wmk—计算截面以下漏斗内储粮重力标准值
Wgk—计算截面以下漏斗壁重力标准值
d0—计算截面处漏斗的水平直径
а—漏斗壁与水平面的夹角
Nm—漏斗壁径向拉力
计算截面I-I处,漏斗壁单位周长的径向拉力设计值
计算截面I-I处,漏斗壁单位宽度内的环向拉力设计值
Nt—漏斗壁环向拉力设计值
其中,储粮作用于漏斗壁单位面积上的法向压力
深仓
浅仓
I-I截面处沿环向每米宽度上的径向配筋截面面积
As=Nm/fy
I-I截面处沿斜向单位长度上的环向配筋截面面积
As=Nt/fy
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
混凝土结构
返回版块140.15 万条内容 · 2087 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主分享
回复 举报