土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 为什么采暖系统供水温度不能像冷水一次泵定流量系统那样不变
采暖系统定流量时都要采用改变供水温度的质调节,而冷水一次泵变流量负荷侧变流量系统的供水温度却是恒定的,为什么采暖系统一定要进行质调节呢?采暖系统的末端一般采用恒温阀控制如同冷水的风机盘管电磁阀一样,如果供水温度恒定,在部分负荷时回水温度升高,这有什么问题?

全部回答(4 )

  • 青岛李宗荣

    我们在供热设计过程中,根据区域设计的比摩阻和供热方式(地暖系统,散热器系统)计算流量。在供热运行过程中执行这个流量的参数来进行量调节,对整个供热管网进行平衡调节后就完成了量调节。

    我们为了经济运行,根据室外环境温度高低来制定相应的供热曲线,通过变频来完成温度的调节。这样既不浪费热源,也能满足用户室内温度的需求,是非常科学的。

    2019-02-14 15:26:14 来自 PC 评论 举报
  • suntendy8611
    供暖也可以量调节啊,台数转速调节现在也很多应用了。
    2019-02-08 21:20:08 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 546 人订阅

猜你喜欢

回帖成功