土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电机异常,求高手帮忙分析原因

电机异常,求高手帮忙分析原因

发布于:2008-01-17 11:17:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我公司一台250KW的立式电机运行时出现异常,电机中部某点处温升异常(105度),电机整体震动很明显,但这是并不超负荷。当时我怀疑是不是轴承损坏而引起扫膛,但是车间维修人员说是刚换新轴承一个来月,不可能是轴承的问题。因一些原因,又不能立即停机检查,现在有运行了一段时间,震动明显减小,温度也有所下降(95-100度)。
请各位帮忙分析一下原因,以及检修时应当注意的问题。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lcc88.happy
    lcc88.happy 沙发
    可能是绕组有短路点
    2008-01-29 18:40:29

    回复 举报
    赞同0
  • thzyx
    thzyx 板凳
    1\检查三相电流平衡否
    2\停机检查绝缘电阻及直阻
    3\动平衡检查
    2008-01-29 16:32:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2067 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这句话不理解,请师傅帮一下!

感性负荷指负载是线圈,容性负荷指负载是电容。你说得没错,一般常见的都是感性负载,需要消耗很多无功功率,因此需要用电容来补偿,以提高功率因数,降低线路损耗,提高电源的利用率,电机是典型的感性负荷.这句话产生两个不明白的问题;一、电机属于交流电,要是在电机端补偿的话,应该是串联电容吧,我的理解对吗?(直流并联电容)二、整个低压配电系统中,采用集中补偿,这点是对的,但整个低压系统也都是交流电,那为什么在补偿柜中的电容都是并联的,真是一头雾水啊。请高手帮一下

回帖成功

经验值 +10