摘要:根据火电机组锅炉风机应用经验提出选取高压变频器的几点注意事项,并以130 t循环流化床锅炉的引 风机、一次风机厦二次风机高压变频改造为例,对改造前后的功率数据进行分析比较,阐述了对火电机组风机 等高压电动机进行高压变频改造的节能和综合效益。
关键词:高压变频器;选型;节能

  在经济飞速发展的今天,能源需求量日益增大,而能源贮藏日趋减少,能源的供给逐渐成为影 响经济快速增长的瓶颈,解决这一问题的途径主要是开发新能源与节能降耗,提高单位能耗产量。针对我国目前电力及相关技术的发展,节能降耗是促进经济发展的有效手段。我国高压电动机总容量在150 GW以上,大部分为风机泵类负载,这些电动机大都由高压电源驱动,1二作在高能耗、低效率状态,覆盖电力、石油、更精彩的内容尽在http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=431881&topID=173651