《工业与民用配电设计手册(第四版)》在短路计算章节给出了单芯或多芯电缆的正序、负序及零序阻抗,可以看其中一张表4.2-38;
《工业与民用配电设计手册第三版》p158表4-25里面直接给出了在做单相短路就算时用的相保阻抗,可以直接取值使用;
上述2表,均选用铜芯4*70mm2我们发现:
手册3里面:Zphp=0.753+j0.156毫欧姆/米,
在TN系统里面,根据手册里面讲的:
手册4里面:Zphp=(0.2654*2+0.837*4)/3+j(0.079*2+0.4724*4)/3=1.293+j0.683毫欧姆/米,
这是怎么回事,这差别也太大了吧,还是遗漏什么条件?
手册4表格中最后的r1为降低系数如何利用?
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.85 万条内容 · 2067 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句谢谢楼主分享,另外想请问各位大神,现在短路电流计算实际应用还是按照配三的还是配四的呢?
回复 举报
今早突然脑洞大开,发现手册4里面的零序阻抗已经包含了,故障回路的零序阻抗了,直接用公式Rphp=(RL+R0NE)/3即可,不过与手册3里面还是有区别的,手册3里面Rphp=1.5*Rphp20,而手册4里面没有提及考虑单相短路温度对电阻的影响因素。
回复 举报