首页 \ 论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟系统 \ 已知排风机风量,风管风口位置尺寸,求每个风口的风量?每段风管动压是多少?

已知排风机风量,风管风口位置尺寸,求每个风口的风量?每段风管动压是多少?

排风管为等径,管上不均匀布置风口,排风机在0-0断面左端吸风,15m3/s,风管及风口尺寸固定且已知。
我的解题思路是,利用动压关系,首先假设忽略风口阻力,计算每段风管的动压,再根据Pd=ρV2/2求出此段的风速,可得出此段的风量,两段风管风量只差即为两段风管间风口损失风量。然而我在利用动压计算风量的过程中,出现了沿排风流动方向,动压减小,风速减小,风量减小的现象。然而按题设,排风流向最末端为排风机处,理应风量最大。我怀疑在第一步计算动压时发生了问题,请问大家,1-1断面的动压=0-0断面动压+管段0-1沿程压力损失 ,该公式正确吗?
附上我的计算稿和思路图片 QQ图片20180103103621.png QQ图片20180103085355.jpg
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!

请先 登录,再评论!

  • fine_2009 2018-01-04 16:04:40

    你先确定每段的风量,按每段的风量来计算动压阻力什么的。你上边这个计算看不懂,不过肯定是错误的。

    #2 0 举报
  • wangxueleiyy 2018-01-04 16:38:34

    谢谢楼主的资料

    #3 0 举报
  • bendannihao 2018-01-08 09:22:48

    学习一下

    #4 0 举报
  • 康能 2018-01-09 21:23:07

    好复杂,专业啊

    #5 0 举报
  • 斯人555888 2018-01-10 13:17:09

    11动压+01压损=00动压

    #6 0 举报