关于厨房事故通风的疑惑

发布于:2017-12-26 16:00:26 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
在地下建筑的厨房要设置事故通风,这时排出的气体有可燃、爆炸的危险,防火规范50016-2014中9.3.6要求 排除有燃烧或爆炸危险气体、蒸气和粉尘的排风系统,应符合下列规定:1、排风系统应设置导除静电的接地装置;2、排风设备不应布置在地下或半地下建筑(室)内;3、 排风管应采用金属管道,并应直接通向室外安全地点,不应暗设。
    那么问题来了,土建风道作为厨房事故排风肯定不可以了,那么内衬金属风道可以吗?内衬金属风道算不算暗装?还有请教下各位大佬,金属风道耐火极限有没有要求,具体条文怎么说的?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • aiyouhehe
    aiyouhehe 沙发

    学习了

    2018-04-21 09:07:21

    回复 举报
    赞同0
  • tedaczd
    tedaczd 板凳

    1、事故通风的风管是金属的,要静电接地。内衬可以。不算暗装。其不是煤气管道。

    2、耐火极限按规范做。

    2018-04-20 09:37:20

    回复 举报