土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于50027串联电抗器后电容器运行电压的问题

关于50027串联电抗器后电容器运行电压的问题

发布于:2017-12-25 22:44:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
GB50227 5.2.2式5.2.2 串联电抗器后电容器运行电压UC=Us/√3S ×1/(1-K)
其中Uc--电容器运行电压 
     Us--并联电容器装置的母线运行电压
      S--电容器组每相串联段数  K--电抗率
求教问题:
       1.S系数怎么理解?
       2.在低压0.4KV中 并联电容补偿为三角形接法 串联电抗器后电容运行电压怎么是:Uc=Us/(1-K),这里S系数去哪了?

希望大家不佞赐教,谢谢
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2069 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

三相交流柴油发电机的二次绕组出线端,发电机不工作时,380V市电进入后会出现什么情况?

三相交流柴油发电机的二次绕组出线端,发电机不工作时,380V市电进入后会出现什么情况?求大神帮忙详解下,谢谢了

回帖成功

经验值 +10