    luogang55555 沙发
    房间内有时烟雾上升到一定高度就会水平聚集而不继续往顶上聚集。这样顶部安装的感温探测器就无法准确探测到而无法报警。一般这种高度采用火焰探测器加红外对射或极早期探测器。
    2018-02-08 11:13:08

    回复 举报
    赞同0
  • 智能建筑一体化
    感烟火灾探测器对各种不同类型火灾的灵敏度有所不同,但考虑到房间越高烟越稀薄的情况,当房间高度增加时,可将探测器的灵敏度相应地调高。
    建筑高度不超过14m的封闭探测空间,且火灾初期会产生大量的烟时,可设置点型感烟火灾探测器,是根据实际试验结果制定的。