土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 双层库房车库防排烟防火阀设置部位请教

双层库房车库防排烟防火阀设置部位请教

发布于:2017-12-13 17:17:13 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
各位大神好!
我有个问题请教下:我们是做物流仓库,现在我们有一栋双层库房,地下我们设计为地下车库层高5米左右,但是我们后期也会作为库房使用,一层为高台库层高10米左右,现在地下库房我们设置了排烟口,一楼砌筑了烟道,直接排至屋顶离心轴流风机。
1、请问我们280度防火阀是设置地下车库排烟口出,还是屋面风机处???
咨询设计答复我们应该设置在屋面风机处。可是我们认为如果设置在屋顶地下层高5米+一层10米层到了屋顶已经15米,发生火灾后屋顶的防火阀还是否会具备280度熔断关闭功能呢。#40

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • fenglian1973
    fenglian1973 沙发

    屋面风机前肯定要设。如果是平时不兼用做通风的系统,排烟口处也要设。还有穿越不同楼层处的楼板处也要设置。

    各自功能不同。排烟口处是为了火灾时远程和现场手动开启用。风机前的是为了连锁风机关闭的。楼板处是隔断不同防火分区的。

    2017-12-15 11:04:15

    回复 举报
    赞同0
  • vk3001h
    vk3001h 板凳

    设计的意见是对的。排烟风机入口设280度防火阀的目的是保护排烟风机。防火阀当然具备280度熔断的功能啊,至于说烟气走了十几米还有没有280度的温度,这有什么关系呢?

    2017-12-14 16:34:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 565 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

排烟支管的风速是多少 支管 不是干管

排烟主干管风速   金属不超20   非金属不超15,那么支管是多少   干管的一半吗

回帖成功

经验值 +10