新建配电室无功补偿容量的计算方法

发布于:2017-12-06 13:51:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
无功补偿容量的计算有两种方法:
1.按照变压器容量进行估算
常规设计为变压器容量的20%~40%,较多采取30%,例如1000KVA变压器补偿300Kvar,1600KVA补偿480Kvar或500Kvar,2000KVA补偿600Kvar 。
2.通过查“无功补偿容量计算系数表”进行计算
如果有设备负载的详细资料如有功功率(P),负荷情况,运行时的功率因数(cosφ1)和需要补偿的目标功率因数(cosφ2),则可以直接计算该系统实际所需补偿容量。“无功补偿容量计算系数表”如下:
微信图片_20171206134347.jpg

更多资讯干货,关注下方电气微信公众号喔~

易筑电气.png



微信图片_20171206134347.jpg


易筑电气.png