土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请教各位大神,酒店供暖系统开一侧泵后,二侧泵的压力会变大

请教各位大神,酒店供暖系统开一侧泵后,二侧泵的压力会变大

发布于:2017-11-23 10:08:23 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
一侧泵开起来的时候,二侧泵的管路压力也会变大,如果只开二侧泵的时候,管路压力是6.4-6.8公斤,但是一侧泵跟二侧泵同时运行启动的话,二侧泵管路的压力会上升到8.1公斤,随着一次泵运行的时间长度,压力也会随之上升。
一侧泵跟二次泵之间有板换,如果单独开一侧泵压力并不会变大,请教一下各位大神是什么原因会造成这种情况,不胜感谢!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • wojiaozhz1984
    wojiaozhz1984 沙发

    一次侧工频运行,二次侧变频运行。二次侧设置的控制逻辑是一次侧的供回水温差及二次侧的供回水温差。开启一次侧循环泵后,一二次侧供回水平均温差增加,变频泵流量增加,导致二次侧压力变化。

    2018-04-28 17:29:28

    回复 举报
    赞同0
  • aiyouhehe
    aiyouhehe 板凳

    学习了

    2018-04-17 09:17:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 545 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一看就懂的采暖工程管道知识及居家地暖工程施工的技巧

1、 施工准备(含清理地面)→安装固定分、集水器→铺设绝热板和边界膨胀带→地暖反射膜→铺设盘管(PEX、PERT、PB等) :加热盘管铺设的顺序是从远到近逐个环圈铺设,凡是加热盘管穿地面膨胀缝处,一律用膨胀条将地面分隔开来,加热盘管在此处均须加伸缩节,伸缩节为加热盘管专用伸缩节,其接口连接以加热管品种确定。施工中须由土建与安装事先划分好→设置过门伸缩缝(含盖钢丝网)→中间验收(一次水压试验)→回填细石混凝土层→完工验收(二次水压试验 )。(专用温控器最后安装)竣工结束时,绘制图纸,准确标注盘管位置和地温传感器的埋设地点。

回帖成功

经验值 +10