请教各位大神,酒店供暖系统开一侧泵后,二侧泵的压力会变大

一侧泵开起来的时候,二侧泵的管路压力也会变大,如果只开二侧泵的时候,管路压力是6.4-6.8公斤,但是一侧泵跟二侧泵同时运行启动的话,二侧泵管路的压力会上升到8.1公斤,随着一次泵运行的时间长度,压力也会随之上升。
一侧泵跟二次泵之间有板换,如果单独开一侧泵压力并不会变大,请教一下各位大神是什么原因会造成这种情况,不胜感谢!

请先 登录,再评论!

  • 小虎爸 22天前
    板换坏了?
    #2 0 举报
  • anarkh00 21天前
    板换内部破损造成水管路连通了?一次泵的扬程也是比较大了,居然能影响二次侧压力变化较大。
    #3 0 举报