1、变压器低压侧电流为容量的 1.5 倍(精确时为 1.44 倍);
2、变压器低压出口三相短路电流为容量的 150倍除以变压器短路阻抗百分数(精确时为 144 倍);
3、 变压器 10kV 侧额定电流为容量的 6%(精确时为 5.8%),6kV 侧额定电流为容量的 10%(精确时为 9.6%);
4、0.4kV 三相补偿电容器额定电流为容量的 1.5 倍(精确时为 1.44 倍);
5、380V 三相电机额定电流为容量和2倍;
6、一般情况下低压侧功率因数补偿至0.95,电容器容量约为变压器容量的 1/3~2/5。一般使用场所适用,特殊场合,如电阻炉或气体放电灯的容量大的场所例外。
7、铜排载流量估算表
铜排截面S(mm2)、允许载流量为I(A)、铜排截面S(mm2)、允许载流量为(IA)
S≤100 I=3.5S;
200<S≤600 I=2.5S
100<S≤200 I=3S ;
S>600 I=2S
注:铜排厚度越小,每 mm2载流量就越大。
8、三相380V笼式电机额定及起动电流保护计算
额定电流安培数为其容量千瓦数的2倍,其起动电流约为容量的12~14倍,对直接起动的电机,保护短路塑壳开关瞬动电流为其容量17~24倍;对轻载且不经常起动的电机,熔丝电流为电机额定电流的 2.5~3倍;对重载起动电机,熔丝电流为其额定电流和 4~5 倍。
9、低压补偿电容器容量如何选择?其保护熔断器如何选?
一般情况,补偿总千乏数为变压器容量千伏安数和30%~40%,单只容量电流安培数为其容量千乏数的1.5倍,保护熔断器熔丝电流不小于电容器额定电流的1.5倍。
估算举例:
一台 1250kVA 变压器,短路阻抗为 6%, ,压 0.4kV 额定电流 Ie=1.5*1250=1875A; 低压短路电流 Ik=1250*150/6=31250=31.25kA;;高压 10kV 侧电流I,I=1250*6%=75A;
低压电容补偿容量约为 Q=1250*1/3=420kVar。
因此, 高压电流互感器选75/5;
低压电流互感器 2000/5,2500/5;
断路器选断流能力不小于35kA即可;
补偿电容器柜两台,一台200kVar,一台 220kVar。
注:若高压电流互感器动稳定不符合要求时,可加大变比或另选电流互感器。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.85 万条内容 · 2067 人订阅
阅读下一篇
万用表的使用口诀 真的太适用了正确使用万用表,不仅能快速的判断出故障部位,还能防止电器设备和万用表本身的损坏。下面我说下使用万用表的一些口诀,非常的适用,觉得好的关注“电工电气学习”拿走。1,测量先看挡,不看不测量2,测量不拨挡,测完拨空挡3,表盘应水平,读数要对正4,量程要合适,读数要对正5,测R不带电,测C先放电6,测R先调零,换挡需调零7,黑负要记清,表内黑接+8,测I应串联,测U要并联9,极性不接反,单手成习惯
回帖成功
经验值 +10
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句谢谢分享!
回复 举报
学习了,谢谢分享
回复 举报